Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip
#1
Czy jest możliwość rozszerzenia ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multipleksera analogowego (np CD4051)
i dodanie odpowiedniej funkcjonalności w oprogramowaniu LK ?
<t></t>
Odpowiedz
#2
6 wejść analogowych to mało,?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
(10-23-2021, 10:00 AM)wilkxt napisał(a): 6 wejść analogowych to mało,?
Niestety tak.
Chciałbym docelowo zrealizować monitorowanie napięcia na każdej z celi baterii akumulatorów w
siłowni telekomunikacyjnej 48V.
Mam też w serwerowni 4 zasilacze buforowe MERAWEX.
https://merawex.com.pl/pl/produkty/zasil...ulowe/zm-a
Opomiarowanie jednego 12V to zajęte minimum 4 wejścia analogowe (U/I odbiorów, U/I baterii)
dla wersji 24V dodatkowo jedno dla drugiego aku 12V.

Myślałem o takiej
https://pl.mouser.com/new/texas-instrume.../#Bullet-2
aplikacji
https://www.ti.com/switches-multiplexers...20#p480=24

Krzysztof
<t></t>
Odpowiedz
#4
innym rozwiazaniem jest dodatkowe adc na i2c
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
W każdym przypadku LK musiałby mieć oprogramowane dodatkowe wejścia INP oraz OID-y dla danego typu ADC lub multipleksera.
<t></t>
Odpowiedz
#6
lub gotowiec tanio https://pl.aliexpress.com/item/32516454589.html
profesjonalnie https://automatykab2b.pl/produkty/komuni...m-ethernet lub http://www.sensoray.com/products/2608.htm
LK + modbus https://www.audon.co.uk/mobdus_slim/MOD-16I.html (tym koledzy monitorują farmy fotowoltaiczne tgz klastry)
są też 32ki jeśli 16 to za mało
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#7
Przemilczę temat ceny.
W dalszym ciągu nie wiem jednak jak miałbym "zobaczyć" w LK te dodatkowe wejścia, w szczególności po SNMP.
Chciałbym mieć historię rejestrowaną np w "cacti" napięcia na każdej z celi baterii z powiadamianiem na e-mail jeśli zostaną przekroczone progi alarmowe.
<t></t>
Odpowiedz
#8
modbus - custom modbus - mapowanie - i na m1--->m16 masz wartosci napiec z mod 16i lub s6216 reszta już w zdarzeniach
oczywiście musisz dostosować wartości napiec do dopuszczalnych progów ok5v wiec odpowiednie rezystory a eventy na odpowiednich wartościach
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#9
(10-26-2021, 05:53 PM)kermu napisał(a): Przemilczę temat ceny.
W dalszym ciągu nie wiem jednak jak miałbym "zobaczyć" w LK te dodatkowe wejścia, w szczególności po SNMP.
Chciałbym mieć historię rejestrowaną np w "cacti" napięcia na każdej z celi baterii z powiadamianiem na e-mail jeśli zostaną przekroczone progi alarmowe.
Jedynie przez modbus, mozesz je zobaczyc w LK, w innych przypadkach jest potrzeba dorobienia obsługi w firmware
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
Cytat:Przemilczę temat ceny.
podałem rozwiązanie oparte na sprzęcie który ktoś ju z testował oczywiście ze można taniej tylko czy niezawodnie - jaki sens ma testowanie napiec cell skoro wyniki będą z przysłowiowej "dupy"
Swoja drogą zasilacze jakich używasz też nie są tanie,  przecież mogłeś użyć zwykłego upsa 5k i nie pchać się na koszty
Anlogowych modbusów jest wysyp na aliexpresie do wyboru do koloru, ale nie licz ze ktoś ci sprzeda gotowe rozwiązanie za grosze
 w dodatku skrojone pod ciebie https://pl.aliexpress.com/wholesale?catI...owe+modbus

Pytanie czy jest sens tworzyć jednostkowo interplementacje do czegoś co można osiągnąć na gotowym rozwiązaniu w oparciu o Modbus IN
układ CD4051 i LK nie zrobi jakichś cudów uzyskasz max 6 wejść analogowych + istniejace kosztem wejść cyfrowych lecąc po najniższej lini oporu
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz