Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip (/showthread.php?tid=2088) |
Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-23-2021 Czy jest możliwość rozszerzenia ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multipleksera analogowego (np CD4051) i dodanie odpowiedniej funkcjonalności w oprogramowaniu LK ? RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - wilkxt - 10-23-2021 6 wejść analogowych to mało,? RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-23-2021 (10-23-2021, 10:00 AM)wilkxt napisał(a): 6 wejść analogowych to mało,?Niestety tak. Chciałbym docelowo zrealizować monitorowanie napięcia na każdej z celi baterii akumulatorów w siłowni telekomunikacyjnej 48V. Mam też w serwerowni 4 zasilacze buforowe MERAWEX. https://merawex.com.pl/pl/produkty/zasilacze-do-automatyki-i-energ/zasilacze-buforowe-modulowe/zm-a Opomiarowanie jednego 12V to zajęte minimum 4 wejścia analogowe (U/I odbiorów, U/I baterii) dla wersji 24V dodatkowo jedno dla drugiego aku 12V. Myślałem o takiej https://pl.mouser.com/new/texas-instruments/ti-tmux6104-multiplexer/#Bullet-2 aplikacji https://www.ti.com/switches-multiplexers/analog/products.html?pqs=paqs&familyid=520#p480=24 Krzysztof RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - wilkxt - 10-23-2021 innym rozwiazaniem jest dodatkowe adc na i2c RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-23-2021 W każdym przypadku LK musiałby mieć oprogramowane dodatkowe wejścia INP oraz OID-y dla danego typu ADC lub multipleksera. RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - stAch - 10-26-2021 lub gotowiec tanio https://pl.aliexpress.com/item/32516454589.html profesjonalnie https://automatykab2b.pl/produkty/komunikacja-sieciowa/moduly-we-wy/5594-16-kanalowe-moduly-wejsc-analogowych-z-interfejsem-ethernet lub http://www.sensoray.com/products/2608.htm LK + modbus https://www.audon.co.uk/mobdus_slim/MOD-16I.html (tym koledzy monitorują farmy fotowoltaiczne tgz klastry) są też 32ki jeśli 16 to za mało RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-26-2021 Przemilczę temat ceny. W dalszym ciągu nie wiem jednak jak miałbym "zobaczyć" w LK te dodatkowe wejścia, w szczególności po SNMP. Chciałbym mieć historię rejestrowaną np w "cacti" napięcia na każdej z celi baterii z powiadamianiem na e-mail jeśli zostaną przekroczone progi alarmowe. RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - stAch - 10-26-2021 modbus - custom modbus - mapowanie - i na m1--->m16 masz wartosci napiec z mod 16i lub s6216 reszta już w zdarzeniach oczywiście musisz dostosować wartości napiec do dopuszczalnych progów ok5v wiec odpowiednie rezystory a eventy na odpowiednich wartościach RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - wilkxt - 10-27-2021 (10-26-2021, 05:53 PM)kermu napisał(a): Przemilczę temat ceny.Jedynie przez modbus, mozesz je zobaczyc w LK, w innych przypadkach jest potrzeba dorobienia obsługi w firmware RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - stAch - 10-27-2021 Cytat:Przemilczę temat ceny.podałem rozwiązanie oparte na sprzęcie który ktoś ju z testował oczywiście ze można taniej tylko czy niezawodnie - jaki sens ma testowanie napiec cell skoro wyniki będą z przysłowiowej "dupy" Swoja drogą zasilacze jakich używasz też nie są tanie, przecież mogłeś użyć zwykłego upsa 5k i nie pchać się na koszty Anlogowych modbusów jest wysyp na aliexpresie do wyboru do koloru, ale nie licz ze ktoś ci sprzeda gotowe rozwiązanie za grosze w dodatku skrojone pod ciebie https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211027004209&origin=y&SearchText=16+wej%C5%9Bcie+analogowe+modbus Pytanie czy jest sens tworzyć jednostkowo interplementacje do czegoś co można osiągnąć na gotowym rozwiązaniu w oparciu o Modbus IN układ CD4051 i LK nie zrobi jakichś cudów uzyskasz max 6 wejść analogowych + istniejace kosztem wejść cyfrowych lecąc po najniższej lini oporu |