Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-23-2021

Czy jest możliwość rozszerzenia ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multipleksera analogowego (np CD4051)
i dodanie odpowiedniej funkcjonalności w oprogramowaniu LK ?


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - wilkxt - 10-23-2021

6 wejść analogowych to mało,?


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-23-2021

(10-23-2021, 10:00 AM)wilkxt napisał(a): 6 wejść analogowych to mało,?
Niestety tak.
Chciałbym docelowo zrealizować monitorowanie napięcia na każdej z celi baterii akumulatorów w
siłowni telekomunikacyjnej 48V.
Mam też w serwerowni 4 zasilacze buforowe MERAWEX.
https://merawex.com.pl/pl/produkty/zasilacze-do-automatyki-i-energ/zasilacze-buforowe-modulowe/zm-a
Opomiarowanie jednego 12V to zajęte minimum 4 wejścia analogowe (U/I odbiorów, U/I baterii)
dla wersji 24V dodatkowo jedno dla drugiego aku 12V.

Myślałem o takiej
https://pl.mouser.com/new/texas-instruments/ti-tmux6104-multiplexer/#Bullet-2
aplikacji
https://www.ti.com/switches-multiplexers/analog/products.html?pqs=paqs&familyid=520#p480=24

Krzysztof


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - wilkxt - 10-23-2021

innym rozwiazaniem jest dodatkowe adc na i2c


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-23-2021

W każdym przypadku LK musiałby mieć oprogramowane dodatkowe wejścia INP oraz OID-y dla danego typu ADC lub multipleksera.


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - stAch - 10-26-2021

lub gotowiec tanio https://pl.aliexpress.com/item/32516454589.html
profesjonalnie https://automatykab2b.pl/produkty/komunikacja-sieciowa/moduly-we-wy/5594-16-kanalowe-moduly-wejsc-analogowych-z-interfejsem-ethernet lub http://www.sensoray.com/products/2608.htm
LK + modbus https://www.audon.co.uk/mobdus_slim/MOD-16I.html (tym koledzy monitorują farmy fotowoltaiczne tgz klastry)
są też 32ki jeśli 16 to za mało


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - kermu - 10-26-2021

Przemilczę temat ceny.
W dalszym ciągu nie wiem jednak jak miałbym "zobaczyć" w LK te dodatkowe wejścia, w szczególności po SNMP.
Chciałbym mieć historię rejestrowaną np w "cacti" napięcia na każdej z celi baterii z powiadamianiem na e-mail jeśli zostaną przekroczone progi alarmowe.


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - stAch - 10-26-2021

modbus - custom modbus - mapowanie - i na m1--->m16 masz wartosci napiec z mod 16i lub s6216 reszta już w zdarzeniach
oczywiście musisz dostosować wartości napiec do dopuszczalnych progów ok5v wiec odpowiednie rezystory a eventy na odpowiednich wartościach


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - wilkxt - 10-27-2021

(10-26-2021, 05:53 PM)kermu napisał(a): Przemilczę temat ceny.
W dalszym ciągu nie wiem jednak jak miałbym "zobaczyć" w LK te dodatkowe wejścia, w szczególności po SNMP.
Chciałbym mieć historię rejestrowaną np w "cacti" napięcia na każdej z celi baterii z powiadamianiem na e-mail jeśli zostaną przekroczone progi alarmowe.
Jedynie przez modbus, mozesz je zobaczyc w LK, w innych przypadkach jest potrzeba dorobienia obsługi w firmware


RE: Rozszerzenie ilości wejść analogowych INPA z wykorzystaniem multip - stAch - 10-27-2021

Cytat:Przemilczę temat ceny.
podałem rozwiązanie oparte na sprzęcie który ktoś ju z testował oczywiście ze można taniej tylko czy niezawodnie - jaki sens ma testowanie napiec cell skoro wyniki będą z przysłowiowej "dupy"
Swoja drogą zasilacze jakich używasz też nie są tanie,  przecież mogłeś użyć zwykłego upsa 5k i nie pchać się na koszty
Anlogowych modbusów jest wysyp na aliexpresie do wyboru do koloru, ale nie licz ze ktoś ci sprzeda gotowe rozwiązanie za grosze
 w dodatku skrojone pod ciebie https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211027004209&origin=y&SearchText=16+wej%C5%9Bcie+analogowe+modbus

Pytanie czy jest sens tworzyć jednostkowo interplementacje do czegoś co można osiągnąć na gotowym rozwiązaniu w oparciu o Modbus IN
układ CD4051 i LK nie zrobi jakichś cudów uzyskasz max 6 wejść analogowych + istniejace kosztem wejść cyfrowych lecąc po najniższej lini oporu