11-20-2012, 04:13 PM
v2.34 bez zmian ( w kółko to samo). Co to jest HW?
<t></t>
Nowa wersja softu 2.32 poprawiony odczyt 1-wire, dodano opis
|
11-20-2012, 04:52 PM
Ja mam HW1.1 i śmiga bez problemu. Tylko musisz wiedzieć że aby dobrze wszystko śmigało musisz przed wgraniem nowego softu zrobić dokładny reset bo za każdym razem ustawienia pamięci zmieniają się i mogą powodować różne cuda tak jak u mnie na początku. Teraz przed wgraniem robię reset na dwa razy. Czyli przytrzymuję przycisk i załączam zasilanie aż dwa razy przeleci cykl (czyli dwa razy pykną przekaźniki i dwa razy jest gotowy do wgrania) dopiero puszczam reset, potem wyłączam i kolejny raz dopiero wgrywam i dopiero w ten sposób jest ok.
<t></t>
11-20-2012, 05:20 PM
Będę próbował jutro, tylko dlaczego v2.28 nie wymaga takich fikołków
Co to jest HW? Pozdrawiam
<t></t>
11-20-2012, 05:34 PM
wojciechg napisał(a):Będę próbował jutro, tylko dlaczego v2.28 nie wymaga takich fikołków Hardaware version-wersja płytki, tylo że we wczesniejszych wersjach softu nie była wyświetlana na stronie, wiec możesz nie wiedzieć. W sumie reset ustawien (dwa pykniecia przekaxnika) po wgraniu nowego softu też powinien pomóc. Dziwne jest to zachowanie, możesz przesłać screny z wszytskich (wszystkie strony) ustawień LK, wtedy sprubuje odtworzyć taką samą sytuację i może znajde przyczynę.
pozdrawiam
tomek
11-20-2012, 09:31 PM
Nie wiem czy warto wykonywać screny ekranów, problem dotyczy dwóch nowo zakupionych wczoraj rozpakowanych LK
S/N 2028 i S/N 2045 wgrana fabrycznie v2.25.Na płytce nadruk V 1.1. Nie wykonywałem eksperymentów na 3-ch LK obsługujących instalację CO (tam pracują na v2.28). Nowe LK nie były u mnie konfigurowane, są dziewicze. To router adresowo został dostosowany do nowych LK, wszystko pozostaje w pierwotnej konfiguracji. Wykonano upgrade do v2.28 - bez problemów, upgrade do v2.3x,-brak możliwości logowania, powrót do v2.28 bez problemów i wszystko Ok. Nie pomagają żadne nawet trzykrotne restarty przed i po.Efekt ten sam firmowy Windows 7 Professional i domowy XP. Domowy XP - czysty system , przeglądarka IE8 - brak innego oprogramowania, ładowanie oprogramowania poprzez systemowe tftp, w przypadku każdej wersji pomyślne. Pozdrawiam
<t></t>
11-20-2012, 10:29 PM
Wojciechg u mnie też były problemy z odczytem więcej jak dwóch czujników . Były one podłączone do kabla ftp cat5 z ekranem Cu max do 3-4mb. I nie chciało chodzić :/
Zrobiłem tak iż podłączyłem je za pomocą 30cm kabla ( wszystkie 4ry) i zaskoczyło Po prze lutowaniu w miejsca docelowa LK działa jak należy . Wypróbuj tą metodę możliwe iż Ci pomoże nie wiem dlaczego ale u mnie zadziałało. Pozdr. PS
<t></t>
11-21-2012, 01:26 AM
a może sam plik jest uszkodzony?? ściągnij raz jeszcze i wgraj?? Cuda się zdarzają.
<t></t>
11-21-2012, 10:13 AM
wojciech załaduj ten soft i napisz jak efekty
lan_module_ver_2_34a.bin (Rozmiar: 325.17 KB / Pobrań: 187) Jeszce pytanie na snmp i pingi odpowiada?
pozdrawiam
tomek |