Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PT1000 a duża odleglość
#1
Witam,

Dwa pytania:
1. Ile czujników PT1000 mogę podłączyć do LK?.
2. Czy mogę przedłużyć przewód np: do 25,50m?.

pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#2
(10-14-2019, 10:39 AM)lukasino napisał(a): Witam,

Dwa pytania:
1. Ile czujników PT1000 mogę podłączyć do LK?.
2. Czy mogę przedłużyć przewód np: do 25,50m?.

pozdrawiam

Tyle ile wejść analogowych, czyli 6. Co do przedłużenia kabla to trzeba testować
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
[attachment=575 napisał(a):wilkxt pid='6042' dateline='1571253385']
(10-14-2019, 10:39 AM)lukasino napisał(a): Witam,

Dwa pytania:
1. Ile czujników PT1000 mogę podłączyć do LK?.
2. Czy mogę przedłużyć przewód np: do 25,50m?.

pozdrawiam

Tyle ile wejść analogowych, czyli 6. Co do przedłużenia kabla to trzeba testować
Czy takie podłączenie będzie poprawne?.

   
<t></t>
Odpowiedz
#4
(10-18-2019, 11:53 AM)lukasino napisał(a):
(10-16-2019, 10:16 PM)wilkxt napisał(a):
(10-14-2019, 10:39 AM)lukasino napisał(a): Witam,

Dwa pytania:
1. Ile czujników PT1000 mogę podłączyć do LK?.
2. Czy mogę przedłużyć przewód np: do 25,50m?.

pozdrawiam

Tyle ile wejść analogowych, czyli 6. Co do przedłużenia kabla to trzeba testować
Czy takie podłączenie będzie poprawne?.
Nie, do każdego pt1000 osobny opornik
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
Czy SPLITER RJ11 CZUJNIKA DS18B20 + 4 czujniki można podłączyć na taką odległość?. 120 stopni mi w zupełności wystarczy.
<t></t>
Odpowiedz
#6
(10-20-2019, 09:48 PM)lukasino napisał(a): Czy SPLITER RJ11 CZUJNIKA DS18B20 + 4 czujniki można podłączyć na taką odległość?. 120 stopni mi w zupełności wystarczy.
Kazdy czujnik na osobnym kablu 25 metrów? Czy jeden kabel 25m na koncu 4 czuniki?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#7
LK>Spliter>4 czujniki na odległości 25m każdy (lub większej). Potrzebuje monitorować pryzmy, chciałbym wbić szpilki z czujnikami i stąd taka odległość. Przekrój przewody mogę dać dowolny tylko czy na taką odległość to będzie działać lepiej przy DS18 czy PT1000.

pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#8
(10-21-2019, 12:19 PM)lukasino napisał(a): LK>Spliter>4 czujniki na odległości 25m każdy (lub większej). Potrzebuje monitorować pryzmy, chciałbym wbić szpilki z czujnikami i stąd taka odległość. Przekrój przewody mogę dać dowolny tylko czy na taką odległość to będzie działać lepiej przy DS18 czy PT1000.

pozdrawiam

Napewno dokładniejszy pomiar uzyskach na DSach. Ale na wieksze odległości mogą być problemy(transmisja cyfrowa), musisz sprawdzić, zamontuj narazie jeden czujnik na takim długim kablu i sprawdz.
Pt1000 będzie działąć bez problemów, ale znowu długośc, temperatura kabla itp. mogą miec wpływ na wynik pomiaru.
Na jakiej dokłądnosci pomiaru Ci zależy?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
(10-21-2019, 02:22 PM)wilkxt napisał(a):
(10-21-2019, 12:19 PM)lukasino napisał(a): LK>Spliter>4 czujniki na odległości 25m każdy (lub większej). Potrzebuje monitorować pryzmy, chciałbym wbić szpilki z czujnikami i stąd taka odległość. Przekrój przewody mogę dać dowolny tylko czy na taką odległość to będzie działać lepiej przy DS18 czy PT1000.

pozdrawiam

Napewno dokładniejszy pomiar uzyskach na DSach. Ale na wieksze odległości mogą być problemy(transmisja cyfrowa), musisz sprawdzić, zamontuj narazie jeden czujnik na takim długim kablu i sprawdz.
Pt1000 będzie działąć bez problemów, ale znowu długośc, temperatura kabla itp. mogą miec wpływ na wynik pomiaru.
Na jakiej dokłądnosci pomiaru Ci zależy?

Wystarczy błąd +/- 10 stopni nawet. Chodzi o zabezpieczenie pożarowe, kamery termowizyjne mierzą mi temperaturę na zewnątrz pryzm, a chciałbym wiedzieć wcześniej coś się dzieje wewnątrz.  Kable (myślę o zastosowaniu linki do układania w ziemi) będą luźno ułożone na pryzmach, więc będą narażone na czynniki zewnętrzne. Pryzmy się powiększają od czasu do czasu więc nie mogę też nic zakopywać bo czujniki będziemy wbijać w różne miejsca. Dokładność pomiaru nie jest tak istotna bo przy zapłonie wewnątrz temperatura i tak rośnie gwałtownie więc i będziemy wiedzieć że już coś tam się dzieje.
<t></t>
Odpowiedz
#10
Wiec pt1000 bedzie OK, tylko żeby kabel nie był zbyt cieniutki.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości