wilkxt napisał(a):jwmega napisał(a):Witam, jestem nowym użytkownikiem LK 2.0 v.3.15, ale mam już 2szt.
Jeśli można wtrącić swoje 3 grosze to:
1. W zakładce Control Panel ustawiłem Reset time dla Out0 = 1 sek. Klikając czerwone kółko dla Out0 następuje prawidłowe załączenie OUT0 na czas 1 sek. Natomiast jeśli dodatkowo zdefiniuję zdarzenie np. spadek temperatury dla tego wyjścia to załącza się ono na stałe zamiast na 1 sek. Uważam, że jeśli zdefiniowano Reset Time >0 to dowolne zdarzenie powinno to respektować.
Pozdrawiam
sprawdzalem i opcja z reset time dla tablicy działa OK, prosze sprawdzic ustawienia i czy nie jest cos wpisane przy histerezach dla OUt w tablicy zdarzen
Witam, porusze temat bo widze, że ten wątek jednak admin czyta.
Odpowiadając do cytatu twierdzę, że opcja reset time nie działa, przynajmniej w takim układzie jak opisałem. Raz działa, raz nie działa. Trzeba się przyzwyczaić.
Mam już 5szt Waszych urządzeń w użyciu i moge coś na ich temat powiedzieć. Mimo niewatpliwych zalet mają wiele wad i niedoróbek w sofcie- mógłbym powiedzieć - zaniedbań programisty. Może po kolei:
1. Jak w cytacie, jesli ustawimy reset time np 2 sek oraz zdarzenie zadziałania któregoś OUT po spadku temperatury to po spadku powinien się załączyc OUT na określiny czas - nie zawsze działa.
2. Zapis tablicy Events Config działa co 3-5 raz. W większości przypadków albo nie zapisuje tego co się ustawi, albo nie zapisuje wogóle, albo zapisuje głupoty np. NaN, albo Undefined, albo sie zawiesza, albo wpisuje takie dziwne wartości do tej całej tablicy, że potem pół godziny schodzi, żeby to "wyprowadzić" do normalności.
3. Zdarzenie na INP1D działa jak chce. Chcąc aby sygnał na INP1D załączał przekaźnik OUT3 nie ma pewności że a każdym razem zadziała.
4. Albo proszę usytawić sobie Auto Switch Out aby migał co 1 sek i posłuchać. Nawet nie uzbrojonym uchem słychać, że przekaźnik pstryka nie równo. Sprawdziłem - w ciągu 1 minuty pstryka średnio 45-50 razy.
5. Temu urządzeniu nie można do końca zaufać. Trzeba go kontrolować co jakiś czas i sprawdzać czy nie ustawiło się coś dziwnego.
6. Wysyłanie danych np. na Thingspeak - dość często wysyła dane typu -100 st C w przypadku nie poprawnego odczytania temperatury z czujnika. Pytam po co? Czy to tak trudno wyłapać, że dane są nie prawidłowo odczytane?
7. Wysyłanie na ThingSpeak wartości 255A przy prądzie bliskim 0A bądź przy przechodzeniu z przez 0 na prąd ujemny.
Pozdrawiam