Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podłączenie czujników DS18B20 do LK3
#11
hubik napisał(a):ps. Skonfigurowałem zestaw do mierzenia temperatury analogiczny do tego co na LK3 (połączenie pomiędzy kontrolerem, a czujnikami po sieci strukturalnej), lecz bazując na Arduino. Rezystory podciągające do 5V bezpośrednio przy DS-ach. Efekt - 100% pomiarów poprawnych. Smile

podesłał byś(wskaż link) kod pod którym obsługujesz czujniki w arduino, chcialem to u siebie zestawić i wybadac czy problem jest hardwerowy czy softwerowy
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#12
Cytat:podesłał byś(wskaż link) kod pod którym obsługujesz czujniki w arduino, chcialem to u siebie zestawić i wybadac czy problem jest hardwerowy czy softwerowy

LK3 (https://thingspeak.com/channels/213374)
Field 1, 6 - DS18b20 na kablu
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
Odpowiedz
#13
nie używam arduino znam je tylko z teorii, napisz jakiej biblioteki(OneWire?) do obsługi DS18B20 używasz, lub podeslij pliki z pełnym kodem do 1-wire.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#14
Biblioteka:
- OnWire: http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/OneWire.zip
- DS18B20: http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/DS18B20.zip
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
Odpowiedz
#15
załaduj ten soft i przetestuj
.zip   lk3_firmware_1_30b1.bin.zip (Rozmiar: 266.45 KB / Pobrań: 520)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#16
Soft załadowany.
DS podłączony po LAN nadal gubi dane Sad. Może jest to subiektywne, ale gdy obserwuję temperaturę na zakładce "Status" LK3 to jakby wynik pomiaru temperatury "znikał" rzadziej.
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
Odpowiedz
#17
Cytat:po wekendzie będe testował ten spliter, rozumiem że takiego Pan używa
http://www.wirelesslan.pl/product_info.p...edluzaczem
Raczej nie jest to wina splitera. Jeżeli do "białych" RJ12 mam podłączone AM2320 oraz DS18b20, wszystkie na kablu < 1 m, pomiar zasadniczo przebiega bez zakłóceń.

Problemy zaczynają się, gdy zostanie podłączony DS po sieci LAN, nawet jeden, samodzielnie ("białe" RJ12 - niestabilna praca, "czarne" RJ12 gubienie pomiarów).
Co więcej, jak DS-a (tego po sieci LAN) podłączę bezpośrednio do LK3, problemy również zaczynają występować (niestabilna praca LK3).
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
Odpowiedz
#18
a może jeszce spróbuj użyć tych Dsów z arduino co maja rezystory podciagajace przy sobie.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#19
DS z rezystorem podciągającym 4,7k:
- "białe" RJ12 - niestabilna praca LK3,
- "czarne" RJ12 - jest poprawa, ale nadal gubi pomiary (https://thingspeak.com/channels/213374 Field 5)
<t>pozdrawiam<br/>
hubert (LK v3)</t>
Odpowiedz
#20
niestabilna praca LK czym sie objawia?
Jakiej płytki arduino używasz?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości