Pytanie o scheduler
#1
Podczas zmian ustawień na LK2 (soft 3.08p) zauważyłem pewna przypadłość - scheduler nie współdziała z Out5 czyli wyjściem tranzystorowym. Mam płytkę przekaźników i każde inne wyjście jest normalnie konfigurowalne i działa a Out5 nie działa w ogóle. Próbowałem zarówno z opcją On jak i Reset. Czy tak ma być? Czy jest to bug, a może przyczyna jest inna?

Pozdrawiam
Paweł
<t></t>
Odpowiedz
#2
A jak ze sterowaniem palcem na głównej stronie www LK?
Jeśli i tu nie działa to zapewne zwalony jest tranzystor na tym wyjściu. Mogłeś go uszkodzić lub był taki od nowości.
Kupiłem jeden niesprawny, z reklamacją nie było problemu.
<t></t>
Odpowiedz
#3
Przy sterowaniu z palca nie ma problemu , wyjście chodzi prawidłowo. Mogę je tez wysterować schedulerem zewnętrznym - uzywam LK Server
<t></t>
Odpowiedz
#4
Sprawdziłem na SW 2.03 (taki akurat był pod ręką) - sterowanie z scheduler'a OUT5 działa poprawnie.
Podrzuć ekran z ustawieniami scheduler'a.
<t></t>
Odpowiedz