Pytanie o scheduler - Wersja do druku +- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl) +-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4) +--- Wątek: Pytanie o scheduler (/showthread.php?tid=686) |
Pytanie o scheduler - pawels - 02-20-2016 Podczas zmian ustawień na LK2 (soft 3.08p) zauważyłem pewna przypadłość - scheduler nie współdziała z Out5 czyli wyjściem tranzystorowym. Mam płytkę przekaźników i każde inne wyjście jest normalnie konfigurowalne i działa a Out5 nie działa w ogóle. Próbowałem zarówno z opcją On jak i Reset. Czy tak ma być? Czy jest to bug, a może przyczyna jest inna? Pozdrawiam Paweł Re: Pytanie o scheduler - pat - 02-23-2016 A jak ze sterowaniem palcem na głównej stronie www LK? Jeśli i tu nie działa to zapewne zwalony jest tranzystor na tym wyjściu. Mogłeś go uszkodzić lub był taki od nowości. Kupiłem jeden niesprawny, z reklamacją nie było problemu. Re: Pytanie o scheduler - pawels - 02-23-2016 Przy sterowaniu z palca nie ma problemu , wyjście chodzi prawidłowo. Mogę je tez wysterować schedulerem zewnętrznym - uzywam LK Server Re: Pytanie o scheduler - pat - 02-24-2016 Sprawdziłem na SW 2.03 (taki akurat był pod ręką) - sterowanie z scheduler'a OUT5 działa poprawnie. Podrzuć ekran z ustawieniami scheduler'a. |