Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak
#1
Witam;

Płytka w nowej wersji V2.0 wysyła stany out i wejść binarnych jako wysokie liczby ujemne -786 dla stanu niskiego i -785 dla wysokiego. Czy jest możliwość, żeby były to normalnie wartości 0 i 1 tak jak było w poprzedniej wersji płytki ??

Pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#2
jaka wersja softu? W 3.06 wysyla poprawnie
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
HW:2.0 SW:3.06

8705 i 8704 dla field1=#41
<t></t>
Odpowiedz
#4
sprawdz #42 i #43
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
GET /update?key=PT6TPYF3764CKT2I&field1=#41&field2=#42&field3=#43&field4=#44&field5=#06&field6=#07&field7=#08&field8=#09

https://thingspeak.com/channels/15656#publicview

Na wszystkich we i wy jest tak samo. Mam kilka płytek i z każdą jest ten sam problem, tylko chyba inne wartości lub te wartości zmieniają się przy każdym restarcie.
<t></t>
Odpowiedz
#6
w sofcie 3.07 jest poprawka, załaczam soft

.bin   lan2_module_ver_3_07.bin (Rozmiar: 320.49 KB / Pobrań: 285)
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#7
Super, wgram soft i dam znak sygnał czy działa.
<t></t>
Odpowiedz
#8
Gra i buczy Smile
<t></t>
Odpowiedz
#9
Mam jeszcze jedną prośbę/pytanie. Czy dużym problemem byłoby dołożenie jeszcze jednego wiersza Remote URL, aby na inny kanał thingspeak'u wysyłać kolejne 8 parametrów ??
<t></t>
Odpowiedz
#10
jest na to potrzebnych trochę zasobów i raczej w tej wersji HW kontrolera tego nie bedzie.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości