Forum Tiny Control Solution
LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - Wersja do druku

+- Forum Tiny Control Solution (https://forum.tinycontrol.pl)
+-- Dział: LanKontroler - sprzęt i wersje wsadów, problemy, zastosowanie (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: LanKontroler - wersje oprogramowania (https://forum.tinycontrol.pl/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Wątek: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak (/showthread.php?tid=479)



LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - FranekKowalski - 09-03-2014

Witam;

Płytka w nowej wersji V2.0 wysyła stany out i wejść binarnych jako wysokie liczby ujemne -786 dla stanu niskiego i -785 dla wysokiego. Czy jest możliwość, żeby były to normalnie wartości 0 i 1 tak jak było w poprzedniej wersji płytki ??

Pozdrawiam


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - wilkxt - 09-04-2014

jaka wersja softu? W 3.06 wysyla poprawnie


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - FranekKowalski - 09-08-2014

HW:2.0 SW:3.06

8705 i 8704 dla field1=#41


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - wilkxt - 09-08-2014

sprawdz #42 i #43


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - FranekKowalski - 09-10-2014

GET /update?key=PT6TPYF3764CKT2I&field1=#41&field2=#42&field3=#43&field4=#44&field5=#06&field6=#07&field7=#08&field8=#09

https://thingspeak.com/channels/15656#publicview

Na wszystkich we i wy jest tak samo. Mam kilka płytek i z każdą jest ten sam problem, tylko chyba inne wartości lub te wartości zmieniają się przy każdym restarcie.


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - wilkxt - 09-11-2014

w sofcie 3.07 jest poprawka, załaczam soft

.bin   lan2_module_ver_3_07.bin (Rozmiar: 320.49 KB / Pobrań: 285)


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - FranekKowalski - 09-11-2014

Super, wgram soft i dam znak sygnał czy działa.


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - FranekKowalski - 09-11-2014

Gra i buczy Smile


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - FranekKowalski - 09-13-2014

Mam jeszcze jedną prośbę/pytanie. Czy dużym problemem byłoby dołożenie jeszcze jednego wiersza Remote URL, aby na inny kanał thingspeak'u wysyłać kolejne 8 parametrów ??


Re: LK v2.0 wartości out i wej 0/1na thingspeak - wilkxt - 09-16-2014

jest na to potrzebnych trochę zasobów i raczej w tej wersji HW kontrolera tego nie bedzie.