Wieszający się HTTP LKv2
#1
Witam,

Mam taki dziwny przypadek tzn. pod LK podłączone są 4 czujniki temperatury na wire1 (20-30m odległości) i co kilka godzin następuje zwieszenie się interfejsu http (nie można wejść przez przeglądarkę), ale np. po smnp można odczytać parametry. Co może źle robię że tak się dzieje?
<t></t>
Odpowiedz
#2
wchodzisz lokalnie po lanie czy z intenetu?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Lokalnie i zdalnie też nie działa http, tzn. na 2-3s czasami się pojawi i nagle connection lost...
<t></t>
Odpowiedz
#4
jak masz mozliwosc to ustaw half duplex w switchu lub routerze na porcie gdzie jest wpiety LK
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
Niestety za dużo to nie dało, możliwe że duża ilość zapytań http zabija serwer na LK?
<t></t>
Odpowiedz
#6
picom napisał(a):Niestety za dużo to nie dało, możliwe że duża ilość zapytań http zabija serwer na LK?

Duza ilość zapytan zawsze moze ubic LK, ale w sieci LAN chyba nie powinno byc ich az tak dużo, chyba za jest bardzo dużo zapytan ARP, przetestuj Lk w małej sieci lub za routerem. Czy przy bezposrednio podpietym do komputera na kablu krosowym tez wystepuje problem?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#7
Witam, czy to da się obsługiwać przez przeglądarkę???
Kilka chwil i HTTP wisi, z różnych kompów, przez router czy bezpośrednio, ZWIS za ZWISEM, już nie mam pomysłów!!!
<t></t>
Odpowiedz
#8
a ping idzie cały czas?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#9
Po zwisie ping idzie cały czas, urządzenie realizuje zadania z schedulera, ale po www nie można nawiązać połączenia.
Po resecie, jeśli wchodzę tylko w control panel to nie ma zwisu, jeśli wejdę w scheduler lub inne ustawienia i zatwierdzę zmiany to od razu traci połączenie. Sad
<t></t>
Odpowiedz
#10
prosze wylaczyc sheduler i zobaczyc jak sie zachowuje