Witam,

Mam taki dziwny przypadek tzn. pod LK podłączone są 4 czujniki temperatury na wire1 (20-30m odległości) i co kilka godzin następuje zwieszenie się interfejsu http (nie można wejść przez przeglądarkę), ale np. po smnp można odczytać parametry. Co może źle robię że tak się dzieje?
wchodzisz lokalnie po lanie czy z intenetu?
Lokalnie i zdalnie też nie działa http, tzn. na 2-3s czasami się pojawi i nagle connection lost...
jak masz mozliwosc to ustaw half duplex w switchu lub routerze na porcie gdzie jest wpiety LK
Niestety za dużo to nie dało, możliwe że duża ilość zapytań http zabija serwer na LK?
picom napisał(a):Niestety za dużo to nie dało, możliwe że duża ilość zapytań http zabija serwer na LK?

Duza ilość zapytan zawsze moze ubic LK, ale w sieci LAN chyba nie powinno byc ich az tak dużo, chyba za jest bardzo dużo zapytan ARP, przetestuj Lk w małej sieci lub za routerem. Czy przy bezposrednio podpietym do komputera na kablu krosowym tez wystepuje problem?
Witam, czy to da się obsługiwać przez przeglądarkę???
Kilka chwil i HTTP wisi, z różnych kompów, przez router czy bezpośrednio, ZWIS za ZWISEM, już nie mam pomysłów!!!
a ping idzie cały czas?
Po zwisie ping idzie cały czas, urządzenie realizuje zadania z schedulera, ale po www nie można nawiązać połączenia.
Po resecie, jeśli wchodzę tylko w control panel to nie ma zwisu, jeśli wejdę w scheduler lub inne ustawienia i zatwierdzę zmiany to od razu traci połączenie. Sad
prosze wylaczyc sheduler i zobaczyc jak sie zachowuje