Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
Mam Lan Controlera v2 i nie mogę zaktualizować softu do 3-03 wyświetla się komunikat o zaprzestaniu działania aplikacji LAN Controler Tools_v1.2. Co robię nie tak ?
Próbowałem na xp i win 7
<t></t>
Liczba postów: 15
Liczba wątków: 3
Dołączył: Feb 2014
Reputacja:
0
Witaj!
U mnie program LAN Controler Tools_v1.2 miał ten sam objaw.
Do wgrania softu użyłem programu Tftpd64 (WIN7/64bit) lub Tftpd32 (32bit)
W zakładce FTP CLIENT w miejscu "HOST" wpisz adres twojego LK .... PORT 69, wskaż gdzie masz właściwy soft .... potem "PUT" i za 30s bedziesz miał nowy soft w LK. Działa na 100%
POZDRAWIAM
<t></t>
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
dzięki
sprawdzałem na różne sposoby ale nic nie działa
<t></t>
Liczba postów: 2,349
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
jak uzywasz tftpd to musisz zrestartowac lk i masz na rozpoczecie wgrania 10 sekund(miga zielona dioda przy zlaczu LAN), pozniej LK normalnie startuje.
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
próbuję tak zrobić ale nic nie daje może dokładnie mi opiszcie jak krok po kroku to zrobić. Czy połączenie ma być po kablu ? może bezpośrednio podpiąć do LK już sam nie mam pomysłu.
<t></t>
Liczba postów: 2,349
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
jak masz kabel "skrosowany" to moze byc LK podpiety bezposrednio do komputera.
Napisz jak po załączeniu zasilania zachwuje sie LK, miga zielona dioda na zlaczu LAN?
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
miga zielona dioda ale przez jakieś 5 sekund później zapala się pomarańczowa.
<t></t>
Liczba postów: 2,349
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
zielona migala przez piec sekundf w LK1.X w LK2 miga 10 sekund, może masz stara wersje? NIe zależnie od wersji w czasie tego migania (5 lub 10 sekund), masz zacząć ładować nowy soft do LK, uzyaj ostaniego ustawionego adresu w LK lub domyslnego (192.168.1.100). Po podpieciu LK niec nie pinguj nie loguj sioe na LK, tylk porostu wyslij soft przez tftp w trybie binarnycm (przelacznik -i), tak jak pisze w instrukcji
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Dołączył: Nov 2013
Reputacja:
0
działa, problem polegał na tym że zasilanie LK było z portu lan po przełączeniu na zasilacz poszło za pierwszym razem.
dzieki
<t></t>