wykryte bledy lk4
#1
klient mqtt - aplikacja phon oraz strona - w związku ze zmiana nazewnictwa przyciski na fonie nie działają, nie można zmienić stanu wyjść out ale pokazuje stany wyjść zgodnie z nowym nazewnictwem
klient mqtt - włączony wyzwalacz w zadaniach bez odpowiednich ustawień mqtt wiesza po chwili interface www LK

klient http - logowanie się czasem zapętla doprowadzając do zwiechy systemu. LK zamiast pominąć logowanie digest - po udanej próbie basic nieustannie podejmuje nawiązanie polaczenia aż chyba do zapchania pamięci.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#2
soft 1.08 https://tinycontrol.pl/en/lk4/downloads/ powiniej naprawic problem z http klient

(11-01-2023, 09:34 PM)stAch napisał(a): klient mqtt - włączony wyzwalacz w zadaniach bez odpowiednich ustawień mqtt wiesza po chwili interface www LK

co rozumiesz pod pojęciecm "bez odpowiednich ustawien"?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
(11-20-2023, 01:02 PM)wilkxt napisał(a): soft 1.08 https://tinycontrol.pl/en/lk4/downloads/ powiniej naprawic problem z http klient

(11-01-2023, 09:34 PM)stAch napisał(a): klient mqtt - włączony wyzwalacz w zadaniach bez odpowiednich ustawień mqtt wiesza po chwili interface www LK

co rozumiesz pod pojęciecm "bez odpowiednich ustawien"?
Dane logowania .. i później wilgotność z wbudowanego  czujnika
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#4
Kolejny wyłapany błąd to zadanie z opcją weryfikacji stanu innego zdarzenia... 
jeśli mamy kolejkę zdarzeń i wpadnie nam do głowy by zdarzenie nr 3 było zależne od 1 to jest wszystko ok ale gdy przestawimy zależność na zadanie późniejsze w naszym wypadku np 4 to po kilku godzinach (zależnie od obciążenia) dostęp do www się wysypie, a same zadania z opcja weryfikacji innych nie działają jak należy... 
czyli działa każde proste zdarzenie np detekcja
Kod:
if inpdx = 1 ==> out1 on/off 
ale zdarzenie poniższe reaguje tak jakby pobierało dane z jakiegoś innego 
Kod:
if inpdx = 1 and ev6 = 1 ==>out3 on/off 
z tym ze nie można podglądnąć co jest "nie halo" bo www nie jest dostępne. po restarcie wszystko wydaje się działać ok i po jakimś czasie wysypuje interface www i ponownie robi głupoty. 

Zdemontowałem go z testowego suntrackera bo niezłe jazdy nim odprawiał do tego stopnia ze zrobił zwarcie na out serwa.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
#5
(11-25-2023, 01:51 PM)stAch napisał(a): Kolejny wyłapany błąd to zadanie z opcją weryfikacji stanu innego zdarzenia... 
jeśli mamy kolejkę zdarzeń i wpadnie nam do głowy by zdarzenie nr 3 było zależne od 1 to jest wszystko ok ale gdy przestawimy zależność na zadanie późniejsze w naszym wypadku np 4 to po kilku godzinach (zależnie od obciążenia) dostęp do www się wysypie, a same zadania z opcja weryfikacji innych nie działają jak należy... 
czyli działa każde proste zdarzenie np detekcja
Kod:
if inpdx = 1 ==> out1 on/off 
ale zdarzenie poniższe reaguje tak jakby pobierało dane z jakiegoś innego 
Kod:
if inpdx = 1 and ev6 = 1 ==>out3 on/off 
z tym ze nie można podglądnąć co jest "nie halo" bo www nie jest dostępne. po restarcie wszystko wydaje się działać ok i po jakimś czasie wysypuje interface www i ponownie robi głupoty. 

Zdemontowałem go z testowego suntrackera bo niezłe jazdy nim odprawiał do tego stopnia ze zrobił zwarcie na out serwa.

będziemy poprawiać
proponował bym poobserwowac na kosoli LK4 jak wyglaa dostepna ilosc pamieci i czy po ustawieniu tego warunku powoli sie zmniejsza?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości