#67
wilkxt post_id=13238 time=1504872840 user_id=61 napisał(a):Załączam nowy soft do LK3 v 1.43b
lk3_firmware_1_43b.bin.zip
Dodano:
1.Resetowanie ustawien LK z menu "Upgrade firmware"
2.Wyswietlanie IP w OLED, numer 62, przykłądowa linika IP: %620

Poprawiono:
1. Zapis większej ilosci znaków do OLED
2. Wyłaczanie remote UDP, było na stałe właczone
3. Zliczanie mocy "ujemnej" dla prądów ujemnych np. z czujników ACS

Super sprawa z tym wyświetlaczykiem, dzięki za prace rozwojowe,

jak działa "Zapis większej ilości znaków do OLED" - nie widzę różnicy nadal jest max 16 znaków w linii ?

widzę taką prawidłowość:
jak w liniach 1-3 znaków jest więcej niż 16, znaki najbardziej po prawej są ignorowane,
jak w linii nr 4 wpiszemy więcej niż 16 znaków, cały wyświetlacz jest wyczyszczony a tylko znaki >16 najbardziej po prawej (z linii4) wyświetlane są w linii1. czy dobrze to interpretuję?


Wielka prośba rozwojowa - aby przy upgrade wersji softu nie kasowały się liczniki energii, albo by jakoś dało się odtworzyć ich stan. Teraz przy każdym wgraniu nowego softu liczniki się zerują. To dotyczy również przerwy w zasilaniu, może zapisywać je w pamięci nieulotnej?