Pomiar dużych prądów przetwornikiem LA-100P
#1
Witam,
Używam LK2 m.in. do monitorowania pracy małej instalacji fotowoltaicznej, monitorując m.in. prąd ładowania akumulatorów, przetwornic itp. Monitorowane wartości często przekraczają 20-30A a w porywach >50A Dotychczas używałem sprawdzonych modułów Pololu ACS711 które przy deklarowanych wartościach maksymalnych 15,31 czy 75A (ACS709) nie mogą pracować przez dłuższy czas w górnych swoich zakresach ( model ACS709 ~75A wytrzymuje 50A przez 20s czy 31A przez 150s - uwagi producenta )
Moduły ACS używane przez dłuższy czas przy >50% I_max przegrzewają się i mogą ulec uszkodzeniu ( uszkodziłem ACS711 31A eksploatując go przez dłuższy czas na ~50% )
Po uszkodzeniu ACS711 31A zainteresowałem się obecnie obsługiwanym przez LK modułem ACS709 75A , nie oferuje on jednak znacznie większego zakresu prądowego niż ACS711 a jest znacznie droższy.
Szukając większego modułu trafiłem na moduły LEM. które jak się okazało są opisane jako obsługiwane przez LK2 chyba od v.3.13 ( używany moduł LA-100P można kupić już za ~20zł ) .
Po podłączeniu LA-100P okazało się, że wg sugerowanego podłączenie do LK2 ( instrukcja v.313 ) moduł nie działa.
W jedynym poście dot. LEM jaki znalazłem na forum http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?p=8686#p8686 znalazłem zapytanie dot. użycia LA-100P oraz odpowiedz, która skutkowała prawdopodobnie dołączeniem modułu do użycia z LK2:
Cytat:Re: Pomiar prądu i napięcia na LK2

Postprzez wilkxt » 28 kwi 2014, o 13:47

Janusz15813 napisał(a):
Potrzebuje mierzyc prad przetwornikiem LA100-P firmy LEM. Pomiar jest dokladny i bez bocznika mierzy prad do 100A.
Moglby ktos sie podjac przystosowania tego przetwornika do LK2 , zamiast napiecia trzeba mierzyc prad od 0-50 mA.



LK mierzy napięcie od 0 do 3.6V, wiec trzeba dać rezystor około 72 omy, przy tej wartosci rezystora i prądzie 50mA mamy na nim napiecie 3,6V, rozdzielczosc takiego pomiaru to 0,1A. W następnej wersjo softu dolożymy taka opcje.
pozdrawiam
tomek

Sprawdziłem datasheet LA-P100 http://www.lem.com/docs/products/la%2010...13%20e.pdf i okazało się, że moduł powinien być zasilany napięciem symetrycznym -+12-15V w podłączeniu podanym w instrukcji LK2 v.313 chyba nie może działać.
Po zasileniu modułu napięciem symetrycznym i zdjęciem spadku napięcia z rezystora Rm o wartości około ~ 38ohm napięcie zmienia się od 0 do 3,6V dla Ip 0-100A
Ustawienie rodzaju czujnika dla INP4 - ACS=5.0 wartość prądu wyświetlana jest w zakresie 0-10A ( 1AIp =0,1A w okienku, pewnie można zmienić na 1 do 1 )
Do zasilenia Lem'a można użyć nisko prądowego przetwornika napięcia MeanWell DCW03A-12
Podłączenie LA100P do inp4 LK2 sprawdzone.

[Obrazek: la100p_dia.jpg]

Pozdrawiam Maciek
<t></t>