12-07-2012, 07:52 PM
no nie nacieszyłem się tą funkcją.
Po chwilowym zachwycie i kilku próbach okazało się że działanie przekaźnika jest obarczone tym samym błędem co w poprzednich wersjach w funkcji Reset time. Chodzi o to że w trakcie gdy załączony jest przekaźnik po wywołaniu go INP1D kolejny impuls na tym wejściu zmienia od razu stan przekaźnika na rozłączony. Mało tego po odliczeniu czasu zapisanego w Reset time załączy go na stałe.
Dlatego dobrym rozwiązaniem było by jednak przeniesienie czasu oraz trybu pracy do komórek w zakładce Events Config.
Po chwilowym zachwycie i kilku próbach okazało się że działanie przekaźnika jest obarczone tym samym błędem co w poprzednich wersjach w funkcji Reset time. Chodzi o to że w trakcie gdy załączony jest przekaźnik po wywołaniu go INP1D kolejny impuls na tym wejściu zmienia od razu stan przekaźnika na rozłączony. Mało tego po odliczeniu czasu zapisanego w Reset time załączy go na stałe.
Dlatego dobrym rozwiązaniem było by jednak przeniesienie czasu oraz trybu pracy do komórek w zakładce Events Config.