Może nie jest to profesjonalnie narysowane ale mniej wiecej u mnie tak to działa.
Out0 robi za wymuszenie grzania niezaleznie od temperatur, włączany ręcznie
Out1 robi za temperature dzienna, jesli temperatura spadnie poniżej zadanego poziomu w Event Config załącza sie ten przekaźnik
Out2 załącza sie w określonych godzinach i wyłącza także w określonych w Schedulerze. Ma to za zadanie grzenie do temperatury dziennej (jeśli ten przekaźnik i Out1 jest załączony to grzeje).
Out3 temperatura nocna, ten przekaźnik załącza sie zgodnie z ustawieniami w Event Config, jeśli Out2 jest wyłączony (czyli w okresach innych niż temperatura dzienna) a ten jest załączony to grzeje.
Out4 otwarte okno. Załączam go ręcznie jak otworze okno aby niepotrzebnie nie grzał mi mieszkania
Do tego napisałem sobie aplikacje na telefon w której widze stan przekaźników i moge wymusić włączenie któregokolwiek.
Jednocześnie mogę ustawić czas na jaki ma być włączony przekaźnik Grzanie i Okno.
Na moje potrzeby jest wystarczający więc narazie go nie rozwijałem bardziej.
Out0 robi za wymuszenie grzania niezaleznie od temperatur, włączany ręcznie
Out1 robi za temperature dzienna, jesli temperatura spadnie poniżej zadanego poziomu w Event Config załącza sie ten przekaźnik
Out2 załącza sie w określonych godzinach i wyłącza także w określonych w Schedulerze. Ma to za zadanie grzenie do temperatury dziennej (jeśli ten przekaźnik i Out1 jest załączony to grzeje).
Out3 temperatura nocna, ten przekaźnik załącza sie zgodnie z ustawieniami w Event Config, jeśli Out2 jest wyłączony (czyli w okresach innych niż temperatura dzienna) a ten jest załączony to grzeje.
Out4 otwarte okno. Załączam go ręcznie jak otworze okno aby niepotrzebnie nie grzał mi mieszkania
Do tego napisałem sobie aplikacje na telefon w której widze stan przekaźników i moge wymusić włączenie któregokolwiek.
Jednocześnie mogę ustawić czas na jaki ma być włączony przekaźnik Grzanie i Okno.
Na moje potrzeby jest wystarczający więc narazie go nie rozwijałem bardziej.