Moc chwilowa - dziwne wyniki i podsumowanie
#1
Witajcie.

Mam LK v2 firmware 3.06
Potrzebuje teraz 2 rzeczy zrobić.
1. W jaki sposób podsumować ile energii produkuje się dziennie.
Licznik zlicza do jakiejś wartości a potem się resetuje i zaczyna od zera. Przydałoby się żeby codziennie np o godzinie 00 przepisywał do EEPROM (czy innej nieulotnej pamięci) wartość w kWh. Raz że po wyłaczeniu napięcia licznik się kasuje, a dwa, że na w WH brakuje zapewne miejsca na zapisywanie tak dużych liczb i licznik się resetuje. Teraz mam taką sytuację, że LK pracuje 34 dni non stop a pokazuje tylko 2kWh Smile zapewne wiele razy obrócił licznikiem - ale ile razy tego nie wiem.
2. Jak wyeliminować takie dziwaczne skoki wartości (zob. załacznik)


Załączone pliki
.jpg   moc chwilowa thinkspeak.jpg (Rozmiar: 38.51 KB / Pobrań: 3,745)