Witajcie.

Mam LK v2 firmware 3.06
Potrzebuje teraz 2 rzeczy zrobić.
1. W jaki sposób podsumować ile energii produkuje się dziennie.
Licznik zlicza do jakiejś wartości a potem się resetuje i zaczyna od zera. Przydałoby się żeby codziennie np o godzinie 00 przepisywał do EEPROM (czy innej nieulotnej pamięci) wartość w kWh. Raz że po wyłaczeniu napięcia licznik się kasuje, a dwa, że na w WH brakuje zapewne miejsca na zapisywanie tak dużych liczb i licznik się resetuje. Teraz mam taką sytuację, że LK pracuje 34 dni non stop a pokazuje tylko 2kWh Smile zapewne wiele razy obrócił licznikiem - ale ile razy tego nie wiem.
2. Jak wyeliminować takie dziwaczne skoki wartości (zob. załacznik)
wejdz na strone http://www.pvmonitor.pl/sprzet.php jest tam specjalny soft do licznikow ., ktory powinien spelnic twoje wymagania
Zainstalowałem w końcu polecany soft i niestety nie rozwiązuje problemu bo na pvmonitor zbierane są odczyty z INP3D i INP4D a nie z mnożnika INP4*INP5
No nic - coś będę musiał pokombinować.
a jakim czujnikiem mierzysz prąd? Te dziwaczne skoki to prawdopodobne ujemne wskazanie prądu
Czujnik prądu + 31A ACS711EX od Was
https://thingspeak.com/channels/7840
w kolejnen wersji softu usuniemy problem ujemnych pomiarów