[LK v2.0 SW 3.06]Czujniki temperatury - przypisanie do wejść
#3
Z tym problemem poradziłem sobie w ten sposób, że kupiłem większą partię dallasów - 20 szt. i przygotowałem sobie listwę pinów do których można włożyć nóżki Dallasa. Potem polutowałem co trzecie pole razem i tak dwa pozostałe pola również, aby powstała rzędowa łączówka w kolejności nóżek masa, sygnał, zasilanie. To wszystko wpięte pod lan kontroler. Wkładając 6 szt. dallasów i resetując kontrolera widzimy temperatury. Teraz dotykamy ręką i patrzymy która temperatura się zwiększa odpowiednio zmieniając pozycję dallasa na listwie. Zostawiamy tego który jest na górze listy, usuwamy ostatniego. Tak długo aż sprawdzimy wszystkie 20 szt. i mamy pewne 6 o najwyższych numerach. I tak podobnie później. Oczywiście numerujemy sobie po kolei każdą sztukę licząc od tej na górze kontrolera. Przy dodawaniu nowego czujnika podłączamy element o wyższym numerze i wówczas pojawia się w nowym okienku, a stare działają bez zmian.
Pozdrawiam