[LK v2.0 SW 3.06]Czujniki temperatury - przypisanie do wejść
#1
Witam,

Kupiliśmy LK na potrzeby stworzenia systemu do monitoringu temperatury w pomieszczeniach -> LK v2.0, SW 3.06 + 5 czujników temperatury 1-wire DS18B20. System zbiera dane, ale zauważyliśmy jedno niepożądane działanie - po reboocie LK czujniki potrafią zmienić przypisanie do wejść na LK (np. czujnik1 był przed rebootem na INP6, po reboocie trafił na INP7). EDIT: Po rozmowie z p. Tomkiem okazało się, że takie zachowanie jest prawidłowe przy dodawaniu nowych czujników - testowaliśmy proces dodawania nowych czujek. Dane z czujek zbieramy po SNMP, generują się wykresy z historią wartości - co w przypadku chęci rozbudowy systemu o kolejny czujnik? W tej chwili ryzykujemy rozsypanie spójności zbieranych danych gdy nowy czujnik wskoczy na miejsce starego - po SNMP będzie zbierana temperatura z zupełnie innego miejsca niż wcześniej.

Czy można jakoś wymusić na sztywno przypisania poszczególnych czujek do danych wejść (powiązanie wejścia z adresem czujnika) na żądanie użytkownika? W takim przypadku można by pominąć sztywno przypisane wejścia na etapie przypisywania czujników do wejść i uniknąć chaosu w zbieranych danych (np. czujniki podłączone do INP6,7,8 zostają na swoich wejściach pomimo podłączenia nowego czujnika o niższym adresie - ten wskakuje na pierwsze wolne wejście INP9).

Czekam na informację i pozdrawiam,

Mirosław