Rzucanie mailami to nie jest problem w tej chwili - zastanawia mnie dlaczego dostaje alert z temperatura, ktora nigdy nie zostala osiagnieta a gdy prog alertu zwieksze to okazuje sie ze i na wieksza temperature lapia sie alerty. Opisalem to w poprzednim poscie i uwazem ze na teraz to jest podstawowy problem a nie poprawna czy nie histereza. Co do DS1820 to sie srednio zgodze. W jednej z instalacji mamy kilkanascie czujnikow na jednej magistrali (i to z parasite power), odczyty za pomoca digitempa (gnu/linux) via DS9097/RS232C i nigdy nie bylo problemow (pomimo braku zasilania czujnikow i magistrali podwojnej gwiazdy o maks odleglosci okolo 25m). Dla pewnosci we wszystkich strategicznych punktach mamy po dwa czujniki obok siebie (bez odstepu, dotykaja sie) i soft patrzy przy kazdym odczycie czy roznia sie odczyty o wiecej niz 0.5C. jesli nie - wartosc jest usredniana. Jesli tak, to sprawdzany jest trend i automatycznie ingorowany jest bledny odczyt. Poki co taka sytuacja miala miejce RAZ - gdy ds18s20 po prostu padl... (a instalacja chodzi od 5 czy 6 lat) [oczywiscie nie wspominam o problemach z odczytem gdy gdzies sie zrobi zwarcie czy uszkodzi okablowanie]
EDIT: jak to pomoze to moge skonfigurowac aby wyslal mejle do Ciebie, moze bedzie latwiej namierzyc problem (moge dac tez dostep z zewnatrz)