Problem z czujkami 1-wire
#1
Mam dwa problemy:

1. Po podłączeniu 3 czujek na 1-wire (rozdzielacz 1-wire od Was)i skonfigurowaniu ich, dostaję na maila komunikat:

text -60.0 01:04:56

Czujki, ktore mam podłączone to INP6,7,8.

(efekt przy podłączonej tylko jednej czujce):
Inp6 24.5 °C switche
Inp7 N/A °C zewnetrzna
Inp8 24.5 °C serwery
Inp9 N/A °C
Inp10 N/A °C
Inp11 N/A °C

Co ciekawe takie wartosci dostaję z Lankontroler w przypadku podłączenia tylko jednej czujki.
Wartość pojawia się na obu polach INP9 i INP8.
W momencie podłączenia wszystkich trzech, czasem zdarza się tak, że pola INP 9,10,11 zamiast N/A podają wartości te same co jedna z czujek.
Próbowaliśmy wyłączyć czujki na zmianę ale przyczyną nie są czujki (przynajmniej tak nam się czydaje) ponieważ efekt jest ten sam.



2. Proszę o pomoc lub podpowiedz w poprawnym skonfigurowaniu obecnej instalacji:

chcemy chłodzić serwerownię.
mamy 3 czujki:
na zewnątrz,w jednej i drugiej szafie w środku.
do dwóch przekaźników OUT0 i OUT1 podpięliśmy kimatyzację i turbinę tłoczącą powietrze z zewnątrz do serwerowni.

Efekt jaki chcemy uzyskac:

w momencie gdy temperatura na zewnątrz nie przekracza 15 stopni C, chcemy tłoczyć zimne powietrze do środka serwerowni za pomocą turbiny.
Jeśli na zewnątrz zrobi się cieplej i temp przekroczy 15 stopni, załączamy klime z odpowiednią histerezą by nie chodziła cały czas, tylko wychłodzi pomieszczenie do 22 stopni i odczeka aż urośnie do 25-26
Proszę mi powiedziec jak optymalnie to skonfigurować, ponieważ w obecnej sytuacji zdarza się tak, że jednocześnie chodzi klima i trubina.

OUT0 to klima
OUT1 to turbina

Będę wdzięczny za pomoc.

pozdrawiam