Temperatura płyty
#10
pat napisał(a):Pomiar temp. na płycie jest daleki od prawdy. Testuję 4 LK i oto wyniki:
S/N temp.
7461 28,4
7508 28,8
7478 30,5
2429 28,8
Oczywiście wszystkie leżą obok siebie.
Leżący obok DTH11 pokazuje 22 st. a DS18B20 daje 22,5st (i to jest prawda).
Czy przewidujecie możliwość wprowadzania korekty tak jak przy INP1-INP5 ?
Akurat zależy mi na pomiarze z błędem nie większym niż 2 st.


DHT11 nie umie mierzyć temperatury z precyzją w częściach dziesiętnych, jego rozdzielczość wynosi 1, a dokładność waha się od ±1°C do ±2°C. To wszystko pisze w nocie katalogowej sensora, poprostu tak został skonstruowany i tak działa.
Przy okazji - może mierzyć temperaturę w zakresie 0°C-50°C.
Natomiast wilgotność w zakresie 20-90%RH z dokładnością ±5%RH, i rozdzielczością również 1.

Może podam też parametry DHT22

wilgotność względna
rozdzielczość 0.1%RH
zakres pomiaru 0-99.9%RH|
dokładność 25°C ±3%RH
powtarzalność ±1%RH
Dryf typowo