08-26-2013, 10:01 PM
moje trzy grosze:
Idei układu który jest na schemacie nie zrozumiałem niestety,
są dwa zasilacze z głównego zasilany jest LK i odbiornik.
rezerwowy zasilacz ma zasilać tylko odbiornik bez LK, ale ma pomiar prądu (jak to ma poprawnie pokazać prąd niemożliwe)
nie widzę blokowania zasilaczy diodami (ja jestem przesądny i dwóch zasilaczy równolegle bym nie podłączył)
najważniejsze LK musi mieć odseparowaną masę ( - ) bo na niej jest pomiar prądu, przypadkowe wskazania to opór złączy
jak troszke ochłone po rozgryzieniu schematu to dorzuce rysunek
Idei układu który jest na schemacie nie zrozumiałem niestety,
są dwa zasilacze z głównego zasilany jest LK i odbiornik.
rezerwowy zasilacz ma zasilać tylko odbiornik bez LK, ale ma pomiar prądu (jak to ma poprawnie pokazać prąd niemożliwe)
nie widzę blokowania zasilaczy diodami (ja jestem przesądny i dwóch zasilaczy równolegle bym nie podłączył)
najważniejsze LK musi mieć odseparowaną masę ( - ) bo na niej jest pomiar prądu, przypadkowe wskazania to opór złączy
jak troszke ochłone po rozgryzieniu schematu to dorzuce rysunek