#16
Witajcie.
Przyszła mi już ta płytka z ACS715. Przy okazji za parę zł kupiłem przetwornicę napięcia na OUT=5V http://www.pololu.com/catalog/product/2115 więc zasilanie mam rozwiązane.
Z solara przewód plusowy ciągnę do ACS715 a wyjście łączę z grzałką i to tyle na temat podłączenia solara do grzałki.
Pozostaje jeszcze odczyt w LK przesłanego prądu.
Z dokumentacji wyczytałem, że prąd o natężeniu 1A będzie na wyjście ACS715 dawał napięcie 133mV, 2A=266mV itd
Na płytce jest wejście na kondensator filtrujący - ale to chyba nie ma znaczenia w przypadku solarów oraz
VCC, GND i Out
Vcc do zasilania 4,5 do 5,5V
a out łączymy do INP12

Napięcie mierzę na INP1 z mnożnikiem 30x(290k) żeby był zakres do 100V oraz na pojedynczym panelu INP3