(09-17-2023, 03:42 PM)stAch napisał(a):(09-17-2023, 08:46 AM)marekm napisał(a): Jestem pewien że problem wystąpił tylko przy jednym zdarzeniu. W wolnej chwili sprawdzę raz jeszcze, może da się to obejść ustawiając stan początkowy wyjścia na aktywny (taki jak ma być przy niespełnionym warunku ze zdarzenia). Inny sposób na obejście to włączenie "Per" w zdarzeniu, wtedy i przy odwróconej logice wydaje się działać poprawnie.
skoro "pernament" działa to na bank jest duplikat na wyjsciu
Tylko jedno zdarzenie:
jak widać tu:
i tu stan wejść i wyjść:
po zmianie logiki na zanegowaną stan OUT5 był nadal właściwy (nie zmienił się, było aktywne), po restarcie jest nieaktywne jak widać powyżej.
Tak, był reset do ustawień fabrycznych i ustawienie wszystkiego od nowa po upgrade do 1.57a.
<t></t>