Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przełączanie wyjść zapytaniem http
#5
wyślij kod na prv to zerknę w wolnej chwili.

raz jeszcze podaje ci poprawny wyzwalacz dla wyjscia out2

Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out2    a nie /outs.cgi?out=2
zmina stanu na przeciwny dla kilku wyjść na raz out1 i out4
Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out1&out=out4
Zmiana stanu out2 na przeciwny i włączenie out4

Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out2&out4=1

Reasumując zmiana stanu to out=outX gdzie X jest nr wyjścia  a ustawienie stanu to outX=0/1 <-- cyfra 0 lub 1określa stan a X  nr wyjścia

dokumentacja online - https://docs.tinycontrol.pl/pl/lk3/api/outputs/
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe