Witam.
Posiadam LK3.5, SW 1.47, HW 3.8.
Zauważyłem błąd polegający na tym, że każde zapytanie typu
http://adres_ip/outs.cgi?out=x nie powoduje zmiany stanu wyjścia x na przeciwny lecz zawsze zmienia stan wyjścia 0.
Panowie moderatorzy, czy jest jakaś szansa na poprawę tego błędu?
Opisze jeszcze raz: chodzi o to, że w instrukcji pisze, że polecenie np.
http://adres_ip/outs.cgi?out=2 powinno powodować zmianę stanu wyjścia OUT2 na przeciwny, a w rzeczywistości zmienia się tan wyjścia OUT0 na przeciwny. Ne ma znaczenia co napiszę w zapytaniu na końcu, zawsze zmienia się stan wyjścia OUT0.
Dzień dobry, czy mógłby ktoś pomóc z tym problemem? Może coś źle robię? Próbował ktoś potwierdzić mój błąd?
Liczę na pomoc.
(12-22-2021, 12:21 PM)jwmega napisał(a): [ -> ]Zauważyłem błąd polegający na tym, że każde zapytanie typu http://adres_ip/outs.cgi?out=x nie powoduje zmiany stanu wyjścia x na przeciwny lecz zawsze zmienia stan wyjścia 0.
Dzień dobry, czy mógłby ktoś pomóc z tym problemem? Może coś źle robię? Próbował ktoś potwierdzić mój błąd?
Liczę na p
zmiana wyjścia na przeciwny stan
http://adres_ip:port/
outs.cgi?out=out2 działa poprawnie SW 1.47a | HW 3.7
dla kolejnych out=out3 out=out4 itd...
wyślij kod na prv to zerknę w wolnej chwili.
raz jeszcze podaje ci poprawny wyzwalacz dla wyjscia out2
Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out2 a nie /outs.cgi?out=2
zmina stanu na przeciwny dla kilku wyjść na raz out1 i out4
Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out1&out=out4
Zmiana stanu out2 na przeciwny i włączenie out4
Kod:
http://ip:port/outs.cgi?out=out2&out4=1
Reasumując zmiana stanu to out=outX gdzie X jest nr wyjścia a ustawienie stanu to outX=0/1 <-- cyfra 0 lub 1określa stan a X nr wyjścia
dokumentacja online -
https://docs.tinycontrol.pl/pl/lk3/api/outputs/