LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
(03-10-2023, 01:58 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware do Lk3.5+ v 1.55
Dodano:
- dwa kolejne modbus custom, w sumie jest 5
- opcje endian(byte swap, word swap, byte and word swap) w modbus custom, można manipulowac odczytanymi bajtami
- komende status dla GSM
Poprawiono:
- zapis modbus custom
- zliczanie impulsów na INPDX
- zwiekszono zakrez PWM 1Hz-2Mhz
- stany PWM dla trybu ON/OFF
- kilka zmian z obsluga www i inne

pozdrawiam.. jutro wezmę się za testy .. wirtualny modem gsm... czy w tej kwestii cos kombinowano?...
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
(03-10-2023, 04:18 PM)stAch napisał(a):
(03-10-2023, 01:58 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware do Lk3.5+ v 1.55
Dodano:
- dwa kolejne modbus custom, w sumie jest 5
- opcje endian(byte swap, word swap, byte and word swap) w modbus custom, można manipulowac odczytanymi bajtami
- komende status dla GSM
Poprawiono:
- zapis modbus custom
- zliczanie impulsów na INPDX
- zwiekszono zakrez PWM 1Hz-2Mhz
- stany PWM dla trybu ON/OFF
- kilka zmian z obsluga www i inne

pozdrawiam.. jutro wezmę się za testy .. wirtualny modem gsm... czy w tej kwestii cos kombinowano?...
jeszce nie
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
(03-10-2023, 04:45 PM)wilkxt napisał(a):
(03-10-2023, 04:18 PM)stAch napisał(a):
(03-10-2023, 01:58 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware do Lk3.5+ v 1.55
Dodano:
- dwa kolejne modbus custom, w sumie jest 5
- opcje endian(byte swap, word swap, byte and word swap) w modbus custom, można manipulowac odczytanymi bajtami
- komende status dla GSM
Poprawiono:
- zapis modbus custom
- zliczanie impulsów na INPDX
- zwiekszono zakrez PWM 1Hz-2Mhz
- stany PWM dla trybu ON/OFF
- kilka zmian z obsluga www i inne

pozdrawiam.. jutro wezmę się za testy .. wirtualny modem gsm... czy w tej kwestii cos kombinowano?...
jeszce nie

events - czy można dodać scheduler list jako wykonywane działanie zdarzenia np 3 pozycje

np w scheduler list mam 2 zdarzenia i jeśli temp1 przekroczy zadaną wartość chcę aktywować pierwsze z nich a jeśli temp2 zostanie przekroczona deaktywować ( stawiamy ptaszkaSmile wybranym scheduler post.cgi?sched_save?....)
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
(03-10-2023, 01:58 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware do Lk3.5+ v 1.55
Dodano:
- dwa kolejne modbus custom, w sumie jest 5
- opcje endian(byte swap, word swap, byte and word swap) w modbus custom, można manipulowac odczytanymi bajtami
- komende status dla GSM
Poprawiono:
- zapis modbus custom
- zliczanie impulsów na INPDX
- zwiekszono zakrez PWM 1Hz-2Mhz
- stany PWM dla trybu ON/OFF
- kilka zmian z obsluga www i inne
witam,
załadowałem do HW3.6 i nastała ciemność. Oled zgasł, www - brak dostępu / nie działa.
ale na ping odpowiadał więc wgrałem poprzedni soft  1.52 z kołków i życie wróciło :-)
więc jak ktoś ma LK w infrastrukturze krytycznej to przestrzegam przed tą poprawką. chyba że w nowszych HW nie ma problemu.
<t></t>
Odpowiedz
(03-10-2023, 01:58 PM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware do Lk3.5+ v 1.55
Dodano:
- dwa kolejne modbus custom, w sumie jest 5
- opcje endian(byte swap, word swap, byte and word swap) w modbus custom, można manipulowac odczytanymi bajtami
- komende status dla GSM
Poprawiono:
- zapis modbus custom
- zliczanie impulsów na INPDX
- zwiekszono zakrez PWM 1Hz-2Mhz
- stany PWM dla trybu ON/OFF
- kilka zmian z obsluga www i inne

HW 3.8 --> bez resetu do domyślnych po update nie ruszyło wiele funkcji...
HW 3.5 i HW 3.7 --> by uniknąć blackout przed aktualizacją zapisać obecną konfiguracje i wczytać ustawienia fabryczne.

UWAGA !!! zdarzenia - nie importują się po update z pliku konfiguracji !!! custom pictures też ma małe problemy...

custom modbus - nie testowany -- w zasadzie samego zapisu nie ma sensu rozwijać bo można to trzymać w plikach import - export
lepszą opcją była by możliwość wysłania przez htapi komendy do dowolnego skonfigurowanego urządzenia. 
http://192.168.1.100/post.cgi?mod_1_send=customascidata --> wysyłało by po rs "customascidata" do skonfigurowanego modułu 1 ... itd

pwm - nowe opcje do testowania... napięcia i mocy.... coś więcej w temacie? 

czas NTP - po padzie zasilania mamy północ i rok 1970 a jego auto update następuje dopiero po kilkunastu godzinach - okres aktualizacji NTP jest ustawiony na 600 - błąd zauważony na nakładce GSM HW 3.7
dodano komendę status dla GSM? coś więcej w temacie....

zdarzenia wyglądają teraz bardzo ładnie, usunięto błąd zapisu powyżej 17ev - ale wyłapałem błąd który prawdopodobnie był też w poprzednich wersjach z opcją EV

funkcja autoswitch z EV nie wyłącza się, dopiero ręczne uruchomienie i zakończenie powoduje zakończenie pracy funkcji - bez użycia opcjonalnej EV funkcja ta działa jak powinna - autoswitch się zatrzymuje na off.

testy na żywym organizmie rozpocznę dzisiaj... tyle wyłapane na stole.
edit:
nie które LK po wczytaniu konfiguracji nie pozwalają na dodanie -edycje nowych zdarzeń. Pomaga reset do def i pełna ręczna konfiguracja
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
(03-10-2023, 12:09 PM)wilkxt napisał(a):
(01-19-2023, 10:51 AM)rpce napisał(a): W jaki sposób liczony jest POWER ?
Patrzę na naliczanie energii wedle wejścia cyfrowego INPD i mimo, że są ciągłe impulsy i widzę je (częstotliwość 8s-20s) to POWER momentami pokazuje 0 m3/h co jest niemożliwe przecież bo naliczanie idzie non stop.

Ale gdzie to zero jest pokazywane w polu Power czy gdzies gdzie te dane wysylasz? Moc jest obliczana na podstawie odstępu miedzy impulsami, w długich odstepach miedzy impulsami wartosc sie usrednia i maleje, ale 0 nie powinna wynosci.


Pole P/E w LK

To 0 się powtarza i 36000 tez jest zastanawiające





[Obrazek: 8af36c6ff4059.png]
[Obrazek: 9767da149dfea.png]
<t></t>
Odpowiedz
(03-23-2023, 05:34 PM)wilkxt napisał(a): [quote pid="9874" dateline="1678439396"]
(01-19-2023, 10:51 AM)rpce napisał(a): W jaki sposób liczony jest POWER ?
Patrzę na naliczanie energii wedle wejścia cyfrowego INPD i mimo, że są ciągłe impulsy i widzę je (częstotliwość 8s-20s) to POWER momentami pokazuje 0 m3/h co jest niemożliwe przecież bo naliczanie idzie non stop.

Ale gdzie to zero jest pokazywane w polu Power czy gdzies gdzie te dane wysylasz? Moc jest obliczana na podstawie odstępu miedzy impulsami, w długich odstepach miedzy impulsami wartosc sie usrednia i maleje, ale 0 nie powinna wynosci.


Pole P/E w LK

To 0 się powtarza i 36000 tez jest zastanawiające
[/quote]

0 możesz  sobie na kodzie wyeliminować podczas zapisu lub podczas budowania wykresu pomijać wartości zerowe. Jak to wysyłasz do kodu... może tam jest błąd? Patrząc na ładny wykres tam bym szukał problemu.
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
SW 1.55 - dla mających kłopot z konfiguracją po aktualizacji --> reset guzikiem do deflaut i wszystko wchodzi bez problemu z wszystkimi odpiętymi czujnikami - jeśli jest coś podpięte to może sprawiać problemy.
testowano na HW 3.5  HW 3.6 oraz większości HW 3.8

Uwaga - niektóre wersje HW 3.7 i HW 3.8 mają problem z zapisem DS3 koliduje to z pozycjami zdarzeń -  problem uwidacznia się po zaniku napięcia lub restarcie LK
w zależności jaka ostatnio była wykonana komenda zapisu np. korekta DS3 po zaniku napięcia i  lista zdarzeń nie jest dostępna (widoczna) ale działa wg ustawień do pozycji 15-lub 16...
jeśli natomiast ostatnim zapisem była lista zadań to nie mamy 4 pierwszych DS w pamięci LK 

jak to szybko naprawić bez straty ustawień LK - wystarczy zresetować ustawienia DS3 i lista zdarzeń powraca można tez naprawić DS1 DS2 i DS4 ale DS3 musi mieć wartość 0:0:0:0:0:0:0:0
możemy wtedy operować na zdarzeniach i po restarcie LK trzyma zapisy w pamięci

Propozycja scheduler
dodanie opcji 1-->31 do konfiguratora tak by można było ustawiać np. taka wartość w crontabie [0 0 1,15 * *]  umożliwi to kasowanie wartości liczników w dowolnym dniu rozliczeniowym miesiąca.
na przykładzie  1 i 15 każdego miesiąca czyli co dwa tygodnie

Propozycja event
nowa zakładka wirtualne eventy w "Wejścia i czujniki" z przyciskami wirtualnych eventów ew. ich etykietami - czasem trzeba podejrzeć lub zmienić kolejna zewnętrzna strona mniej
lub/i dodać taki 1px pasek do oled'a  na ostatniej jego linii obrazujący wirtualne eventy gdzie _ to true a . to false
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe
Odpowiedz
Załączam nowy firmware 1.55a
.zip   lk3_8_firmware_1_55a.zip (Rozmiar: 563.45 KB / Pobrań: 116)
Poprawiono:
- nadpisywanie DSów przy zapisie zdarzeń
- dodano filtr na wejscia INPDX- nie powinny pojawiać się wielkie wartości.

UWAGA ta poprawka spowoduje, że utarcone zostaną zapisy w:
- zdarzeniach
- p1 name
- adresy DSów
- wybór sensora na i2C
- bme280, cisnienie,- kalibracja wysokosci
- i2c czestotliwośc sensorow
- i2c częstotliwośc na OLED
Jak ktos uzywam powyższych, musi je ustawic ponownie.

Do 2 tygodni powinien sie pojawic kolejny soft z poprawkami i nowymi funkcjami

(03-16-2023, 02:33 PM)stAch napisał(a): pwm - nowe opcje do testowania... napięcia i mocy.... coś więcej w temacie? 

dodano komendę status dla GSM? coś więcej w temacie....

- nowe opcje(regulatory) w PWM jeszcze nie działają, jak beda działac to wrzuce opis
- komenda status wydana poleceniem sms na moduł, zwraca tekst z pierwszego pola sms.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
(03-24-2023, 09:35 AM)wilkxt napisał(a): Załączam nowy firmware 1.55a
Poprawiono:
- nadpisywanie DSów przy zapisie zdarzeń
- dodano filtr na wejscia INPDX- nie powinny pojawiać się wielkie wartości.

UWAGA ta poprawka spowoduje, że utarcone zostaną zapisy w:
- zdarzeniach
- p1 name
- adresy DSów
- wybór sensora na i2C
- bme280, cisnienie,- kalibracja wysokosci
- i2c czestotliwośc sensorow
- i2c częstotliwośc na OLED
Jak ktos uzywam powyższych, musi je ustawic ponownie.

Do 2 tygodni powinien sie pojawic kolejny soft z poprawkami i nowymi funkcjami

(03-16-2023, 02:33 PM)stAch napisał(a): pwm - nowe opcje do testowania... napięcia i mocy.... coś więcej w temacie? 

dodano komendę status dla GSM? coś więcej w temacie....

- nowe opcje(regulatory) w PWM jeszcze nie działają, jak beda działac to wrzuce opis
- komenda status wydana poleceniem sms na moduł, zwraca tekst z pierwszego pola sms.

Kod:
1234:status
zwraca mi wiadomość testowa czyli sms1a

mnożnik inpa6 ustawia 3,53
e-chata.hyzne.com | LK1 - sterowniki akwarystyki | LK2 - sterowniki ihome | LK3 - niezliczone ilości wersji/nakładek na farmach PV i nie tylko | LK4 - testy bezprzewodowe