Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pomiar prądu DC z SEPARACJA GALWANICZNĄ
#1
Witam wszystkich forumowiczów !

Wstęp:
Używam od jakiegoś czasu LK połączonego z routerem GSM ( na RB 411U MikroTik ).
Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn LK działa z owym routerem tylko wtedy gdy pomiędzy nimi
wpięty jest zwykły switch. W innym przypadku jest link elektryczny ale nie ma transmisji.
Ta zagadka zostaje jak na razie nie wyjaśniona.... ( http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/view...?f=5&t=466 )
To tyle tytułem wstępu.

A teraz do rzeczy :
Ów LK mierzy napięcia i temperatury jednak potrzebuję mierzyć jeszcze prąd wpływający i wypływający z
akumulatora. Kanał do pomiaru prądu wbudowany w LK niestety w moim przypadku się nie sprawdzi gdyż
musi być to pomiar prądu z separacją galwaniczną. I tu przyszła myśl aby pomiaru dokonywać w oparciu o gotowe
moduły f Allegro np : ASC-750 SCA-050 ( 100 ). Jest to układ przetwornika I / U ( zjawisko Halla ) zasilany
napięciem jedno połówkowym ( typowo + 5 V ) przy zerowym prądzie daje na wyjście 1/2 Vcc
czułość układu to : 40mV / A. Rozrysowałem sobie wstępnie LM 358 który w LK odpowiada za pomiar prądu/napięcia
na boczniku. Jest to wzmacniacz w układzie nie odwracającym o G=10. a cały układ z dedykowanym bocznikiem
przetwarza I / U z czułością 1A = 1V ( na wyjściu wzmacniacza operacyjnego ).

A teraz pytanie do wszystkich :
jak polecacie przerobienie tego kanału prądowego na napięciowy aby dopasować go do charakterystyki
przetwornika Halla i jednocześnie ( co b. ważne ) tak aby zliczana w LK energia ( czy moc chwilowa )
z kanałów I3 x I5 była prawidłowo pokazywana . Czy będzie trzeba ingerować w oprogramowanie LK -?
I ew jesli tak to pytanie do konstruktorów LK czy podejmą sie tego zadania ?

Dodam że dane z tego LK zbierane są przez snmp ( cacti ) i oczywiście można wyniki pobrane przez snmp
dowolnie przetworzyć , ale zależy mi także na tym aby LK poprzez www wyświetlał rzeczywiste wyniki.

Potrzebujemy mierzyć prądy ładowania / rozładowania akumulatora max do 40 A
Dysponuję przetwornikami halla o zakresie +- 50 A i +- 100 A.

Będę wdzięczny za wszystkie pomysły.

Pozdrawiam serdecznie

lesny troll
<t></t>
Odpowiedz
#2
Przymierzamy się do wykonania malej przystawki (wlasnie z jakims ukladem allegromicro) do pomiaru prądu, a wykorzystane zostanie do tego prawdopodobnie wejscie inp1, które mierzy napięcie w zakresie 0-3,6V.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Witam
Osobiście korzystam z ACS712 http://arduinosolutions.com/index.php?ro...uct_id=167, wykorzystuje aktualne wejście do pomiaru prądu pomijając oryginalny układ a dokładniej mówiąc odgiąłem dwie nogi i mamy wtedy pomiar napięcia do 3,60 V z dokładnością dwa miejsca po przecinku. Wystarczy dane pobierane z bazy przeliczyć skryptem i mamy pomiar do 30A Można by zastosować dzielnik napięcia, pomiar do 5,50 v , zmodyfikować delikatnie soft i mamy pomiar +30A/-30A galwaniczna izolacja. Koszt mod. 30zł
Pozdrawiam
<t></t>
Odpowiedz
#4
ooo piszę się na taka modernizację i takie pomiary!!! Mam 3 ciągi akumulatorów 48V do nadzoru i coś takiego by było fajne żeby jeszcze napięcie mierzyło do 60V to już by było spełnienie marzeń!!
<t></t>
Odpowiedz
#5
nakstudio napisał(a):ożeby jeszcze napięcie mierzyło do 60V to już by było spełnienie marzeń!!
Napięcie możesz mierzyc na INP1 do 60V po zastosowaniu dodatkowego opornika
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#6
no tak ale wcześniej było o pomiarze prądu i właśnie miało być wykorzystane wejście INP1 więc już napięcia się nie da tu mierzyć do 60V jednocześnie z prądem.
<t></t>
Odpowiedz
#7
Jednak inp1 jeden zostanie tak jak jest a do pomiaru pradu bedzie użyte jedno z dwóch nie używanych wejść na złaczu IDC10
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#8
no niby fajnie ale jeszcze została kwestia rozdzielczości. Jeśli chcę mieć zakres do 60V czyli mnożnik mam 17. Więc zmiana napięcia będzie widoczna chyba co 1,7V a to jest zupełnie nie akceptowalne przy pomiarze napięcia na akumulatorach gdzie ważna jest nawet temperatura przy ładowaniu. Wrrr. Chyba że jest inaczej z tymi pomiarami?
<t></t>
Odpowiedz
#9
rozdzielczośc to teoretycznie mierzone napiecie/1024 (10bitowy przetowornik), czyli około 60/1024=0,06
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#10
ale i tak 0,06 x 17= 1,02V bo mnożnik jest dla podstawowego zakresu liczony ?? W poniedziałek po testuję. Dobrze by było żeby rozdzielczość była 0,1V dla zakresu do 60V ale pewnie się nie uda. A pomiar prądu jaki będzie miał zakres i rozdzielczość??
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości