Witam wszystkich forumowiczów !

Wstęp:
Używam od jakiegoś czasu LK połączonego z routerem GSM ( na RB 411U MikroTik ).
Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn LK działa z owym routerem tylko wtedy gdy pomiędzy nimi
wpięty jest zwykły switch. W innym przypadku jest link elektryczny ale nie ma transmisji.
Ta zagadka zostaje jak na razie nie wyjaśniona.... ( http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/view...?f=5&t=466 )
To tyle tytułem wstępu.

A teraz do rzeczy :
Ów LK mierzy napięcia i temperatury jednak potrzebuję mierzyć jeszcze prąd wpływający i wypływający z
akumulatora. Kanał do pomiaru prądu wbudowany w LK niestety w moim przypadku się nie sprawdzi gdyż
musi być to pomiar prądu z separacją galwaniczną. I tu przyszła myśl aby pomiaru dokonywać w oparciu o gotowe
moduły f Allegro np : ASC-750 SCA-050 ( 100 ). Jest to układ przetwornika I / U ( zjawisko Halla ) zasilany
napięciem jedno połówkowym ( typowo + 5 V ) przy zerowym prądzie daje na wyjście 1/2 Vcc
czułość układu to : 40mV / A. Rozrysowałem sobie wstępnie LM 358 który w LK odpowiada za pomiar prądu/napięcia
na boczniku. Jest to wzmacniacz w układzie nie odwracającym o G=10. a cały układ z dedykowanym bocznikiem
przetwarza I / U z czułością 1A = 1V ( na wyjściu wzmacniacza operacyjnego ).

A teraz pytanie do wszystkich :
jak polecacie przerobienie tego kanału prądowego na napięciowy aby dopasować go do charakterystyki
przetwornika Halla i jednocześnie ( co b. ważne ) tak aby zliczana w LK energia ( czy moc chwilowa )
z kanałów I3 x I5 była prawidłowo pokazywana . Czy będzie trzeba ingerować w oprogramowanie LK -?
I ew jesli tak to pytanie do konstruktorów LK czy podejmą sie tego zadania ?

Dodam że dane z tego LK zbierane są przez snmp ( cacti ) i oczywiście można wyniki pobrane przez snmp
dowolnie przetworzyć , ale zależy mi także na tym aby LK poprzez www wyświetlał rzeczywiste wyniki.

Potrzebujemy mierzyć prądy ładowania / rozładowania akumulatora max do 40 A
Dysponuję przetwornikami halla o zakresie +- 50 A i +- 100 A.

Będę wdzięczny za wszystkie pomysły.

Pozdrawiam serdecznie

lesny troll
Przymierzamy się do wykonania malej przystawki (wlasnie z jakims ukladem allegromicro) do pomiaru prądu, a wykorzystane zostanie do tego prawdopodobnie wejscie inp1, które mierzy napięcie w zakresie 0-3,6V.
Witam
Osobiście korzystam z ACS712 http://arduinosolutions.com/index.php?ro...uct_id=167, wykorzystuje aktualne wejście do pomiaru prądu pomijając oryginalny układ a dokładniej mówiąc odgiąłem dwie nogi i mamy wtedy pomiar napięcia do 3,60 V z dokładnością dwa miejsca po przecinku. Wystarczy dane pobierane z bazy przeliczyć skryptem i mamy pomiar do 30A Można by zastosować dzielnik napięcia, pomiar do 5,50 v , zmodyfikować delikatnie soft i mamy pomiar +30A/-30A galwaniczna izolacja. Koszt mod. 30zł
Pozdrawiam
ooo piszę się na taka modernizację i takie pomiary!!! Mam 3 ciągi akumulatorów 48V do nadzoru i coś takiego by było fajne żeby jeszcze napięcie mierzyło do 60V to już by było spełnienie marzeń!!
nakstudio napisał(a):ożeby jeszcze napięcie mierzyło do 60V to już by było spełnienie marzeń!!
Napięcie możesz mierzyc na INP1 do 60V po zastosowaniu dodatkowego opornika
no tak ale wcześniej było o pomiarze prądu i właśnie miało być wykorzystane wejście INP1 więc już napięcia się nie da tu mierzyć do 60V jednocześnie z prądem.
Jednak inp1 jeden zostanie tak jak jest a do pomiaru pradu bedzie użyte jedno z dwóch nie używanych wejść na złaczu IDC10
no niby fajnie ale jeszcze została kwestia rozdzielczości. Jeśli chcę mieć zakres do 60V czyli mnożnik mam 17. Więc zmiana napięcia będzie widoczna chyba co 1,7V a to jest zupełnie nie akceptowalne przy pomiarze napięcia na akumulatorach gdzie ważna jest nawet temperatura przy ładowaniu. Wrrr. Chyba że jest inaczej z tymi pomiarami?
rozdzielczośc to teoretycznie mierzone napiecie/1024 (10bitowy przetowornik), czyli około 60/1024=0,06
ale i tak 0,06 x 17= 1,02V bo mnożnik jest dla podstawowego zakresu liczony ?? W poniedziałek po testuję. Dobrze by było żeby rozdzielczość była 0,1V dla zakresu do 60V ale pewnie się nie uda. A pomiar prądu jaki będzie miał zakres i rozdzielczość??