01-29-2013, 04:00 AM
Wybrałem Inp1 do pomiaru napięcia z rezystorem 40k i mnożnikiem 5. Ustawiłem odpowiednio w panelu i było ok do pierwszego wyłączenia zasilania. Po powrocie zasilania Inp1 ustawia się na TEMP i oczywiście mierzy bzdury (znaczy niby temperaturę). Pół biedy jakby tylko mierzył. ale przełącza zdefiniowany PK no bo tak akurat wypada zakres. Co z tym zrobić - proszę o pomoc.
A! Przy restarcie po "Network settings" też zapomina się ten typ-ek kim był.
Przy okazji druga sprawa - chyba nie żyje Out3. Znaczy nie pokazuje się na tym wyjściu żadne napięcie mimo prawidłowo działającego sterowania w panelu. W tym zastosowaniu LK nie jest to wyjście niezbędne, ale czy można jakoś to sprawdzić albo zweryfikować pomiarem i co w takim wypadku robić?
Trzeci drobiazg - PIC osiąga po 10min temperaturę około 40-44'C. Czy to normalne?
camel
A! Przy restarcie po "Network settings" też zapomina się ten typ-ek kim był.
Przy okazji druga sprawa - chyba nie żyje Out3. Znaczy nie pokazuje się na tym wyjściu żadne napięcie mimo prawidłowo działającego sterowania w panelu. W tym zastosowaniu LK nie jest to wyjście niezbędne, ale czy można jakoś to sprawdzić albo zweryfikować pomiarem i co w takim wypadku robić?
Trzeci drobiazg - PIC osiąga po 10min temperaturę około 40-44'C. Czy to normalne?
camel
<t></t>