LK3-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
Blokuje możliwość ręcznego(przyciski na strobie) przelaczania wyjsc, wejściami steruje zdarzenia i inne funkcje
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
załaczam nowy soft 1.49b6

.rar   lk3_firmware_1_49b6.rar (Rozmiar: 308.56 KB / Pobrań: 87)
- jedyna poprawka, to zmiana zapisu ustawien, w tej chwili sa przechowywane w pamieci flash a nie eeprom, zaleta jest lepsza stabilność odczytu czujników na I2C, oraz szybsze ładowanie stron www
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
Czy po instalacji tej wersji ustawienia będą zachowane?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
agrest post_id=15809 time=1533741467 user_id=5676 napisał(a):Czy po instalacji tej wersji ustawienia będą zachowane?

Nie, wszytsko sie zresetuje, wiec lepiej zrobic backup ustawien
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
Soft zaktualizowany. Po przywróceniu ustawień z pliku zauważyłem zamianę odczytu DS3 z DS5. Może ktoś potwierdzić?
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
super, skoro teraz eeprom jest wolny to prosimy o zapisywanie do niego wartości liczników energii, aby się nie zerowały po wyłączeniu zasilania oraz zmianie softu, powodując brak ciągłości pomiaru, fajna funkcja staje się bezużyteczna,
z góry dziękuję, pozdrawiam
krzychor


wilkxt post_id=15808 time=1533373832 user_id=61 napisał(a):załaczam nowy soft 1.49b6
lk3_firmware_1_49b6.rar
- jedyna poprawka, to zmiana zapisu ustawien, w tej chwili sa przechowywane w pamieci flash a nie eeprom, zaleta jest lepsza stabilność odczytu czujników na I2C, oraz szybsze ładowanie stron www
<t></t>
Odpowiedz
Witam
Coś się dziwnego dzieję z moim LK3
popracuje 2-5 godzin i wiesza się, nie można do niego dobić się po WWW odczytać im.xml ani po RS.
Przestaje zliczać liczniki zamraża się OLED, ogólnie totalny zwis.

Czy normalne jest to, że ma strasznie duży ping ?
Reply from 192.168.100.61: bytes=32 time=2ms TTL=246

pozostałe urządzenia na tej końcówce sieci mają ping "normalny"
Reply from 192.168.100.226: bytes=32 time=1ms TTL=64


Pozdrawiam
Tomek
<r><I><s></s>----------------<br/>
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Odpowiedz
2ms to normalny ping. Jaką masz wersję Softu?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
1.49b6
<r><I><s></s>----------------<br/>
Pozdrawiam<br/>
Tomek S.<e>
</e></I></r>
Odpowiedz
Bodepnij konsole(przejściówka uart- usb) do lk3 i obserwuj na komputerze jakie komunikaty wyrzuca.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz