01-15-2017, 09:39 PM 
		
	
	Olbit napisał(a):Dlaczego nie pokazuje mi mocy chwilowej? Czy coś jeszcze trzeba ustawić?Dla wejsc impulsowych moc chwilowa nie jest jeszce zrobiona
Zużycie energii liczy mi dobrze.
pozdrawiam
tomek
	
	
tomek
| 
				
				 
					Instrukcja Lan Kontroler V3
				 
			 | 
		
| 
	 
		
		
		01-15-2017, 09:39 PM 
		
	 
	Olbit napisał(a):Dlaczego nie pokazuje mi mocy chwilowej? Czy coś jeszcze trzeba ustawić?Dla wejsc impulsowych moc chwilowa nie jest jeszce zrobiona 
pozdrawiam 
	
	
tomek 
		
		
		01-15-2017, 09:46 PM 
		
	 
	
		Dzięki  za szybką odpowiedź. Już myślałem, że ja coś źle robię. 
	
	
Czekam z niecierpliwością  
	
<t>LK v3<br/> 
	
	
SW: 1.27b</t> 
		
		
		01-20-2017, 05:32 PM 
		
	 
	
		Czy w HTTP client można wysłać odczyty na 2 kanały> 
	
	
Thingspeak ma ograniczenie do 8 odczytów na kanał. Jeśli by zrobić cos takiego: Kod: update?api_key=klucz1&field1=%141....field8=%181Nie mam teraz dostępu do LK więc nie mam jak sprawdzić w praktyce. 
<t>LK v3<br/> 
	
	
SW: 1.27b</t> 
		
		
		01-20-2017, 10:17 PM 
		
	 
	
		musiły by być wyslane dwa zapytania osobno(a narazie LK3 tego nie robi), bo thingspeak chyba nie obsluguje dwóch kanałów w jednym zapytaniu.
	 
	
	
pozdrawiam 
	
	
tomek 
		
		
		01-21-2017, 06:44 PM 
		
	 
	
		Gdybyś miał serwer www z php mógłbyś to zrobić pośrednio przez niego. W skrypcie podzielić "na dwie paczki".
	 
	
	
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
 
	
	
		
		
		01-22-2017, 05:20 PM 
		
	 
	
		Jaka zmienną mam wysyłać na thingspeak.com aby widzieć kiedy jest załączone wejście out0 a kiedy jest wyłączone? Da się w ogóle to zrobić. Temperaturę ładnie rysuje ale tej opcji z wyjściem out0 nie widzę w instrukcji.
	 
	
	
<t></t>
 
	
	
		
		
		01-22-2017, 11:23 PM 
		
	 
	Kracak napisał(a):Jaka zmienną mam wysyłać na thingspeak.com aby widzieć kiedy jest załączone wejście out0 a kiedy jest wyłączone? Da się w ogóle to zrobić. Temperaturę ładnie rysuje ale tej opcji z wyjściem out0 nie widzę w instrukcji. dodamy taką mozliwośc w nastepnej wersji softu, na dniach w tej wersji softu juz jest taka opcja http://tinycontrol.pl/forum/posting.php?...17&p=10431 
pozdrawiam 
	
	
tomek 
		
		
		01-29-2017, 06:52 PM 
		
	 
	
		Kiedy będzie zrobiona moc chwilowa dla wejść impulsowych?
	 
	
	
<t>LK v3<br/> 
	
	
SW: 1.27b</t> 
		
		
		01-29-2017, 07:33 PM 
		
	 
	Olbit napisał(a):Kiedy będzie zrobiona moc chwilowa dla wejść impulsowych?Za około 2-3 tygodnie 
pozdrawiam 
	
	
tomek 
		
		
		02-01-2017, 12:09 AM 
		
	 
	
		Mam pytanie - przekaźniki o jakim napięciu wyzwalania można/należy zastosować dla wyjść OUT1-OUT4? O napięciu zasilania?
	 
	
	
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
 
	
	
 | 
| 
				
	 