Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Dołączył: Sep 2013
Reputacja:
0
Po odłączeniu opornika wygląda na to, że działa poprawnie.
Nie znikają wyniki.
W takim razie myślę, że może to już tak zostać, bo dałem wysyłke na thingspeek co 5 minut więc nawet jak na sekundę zniknie to nic się nie stanie.
Ale może dałoby się w nowym sofcie dołożyć pole z uśrednianiem wartości. Bo wtedy nawet gdyby jednego nie odczytał to po uśrednieniu nie miałoby to znaczenia. Dodatkowo nie pojawiałyby się szpilki na wykresach.
a może dać jakiś filtr dolnoprzepustowy - tylko czy można taki dać na masie? Bo nijak nie widzę tego - jak wstawić kondensator pomiędzy masą a masą??
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
zaklocenia sama masa nie przechodzą, musi byc obwód zamkniety, tu akray zamykal sie przez mase i wyjscie PWM, lub wejscie pomiarowe napiecia,skoro problem wystepowal nadal przy transoptorze na pwm. Narysowal bys cały(wszytskie we/wy lk gdzie sa podlaczone) schemat jak to wszytsko masz podpiete
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
napisz jeszce czy uzywasz wejscia licznikowego INP3D? Bo to dośc ważne jesli chodzi i zakłocanie pracy czujnikow temperaury
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 84
Liczba wątków: 2
Dołączył: Oct 2012
Reputacja:
0
Czemu dolna granica wyj PWM ustalona została na 2604Hz? Dzuże częstotliwości są zbedne a niskie by się przydały wielu osobom.
<t></t>
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
Dołączył: Sep 2013
Reputacja:
0
Bo to jest najniższa możliwa częstotliwość przy taktowaniu zegara 40Mhz.
też myślę nad tym, ale tak siedząc i rozważając różne za i przeciw to może jakaś przystaweczka do LK po I2C z Attiny13 i tam zrealizować ten PWM z końcówką mocy? Na Attiny wtedy można będzie zworkowo ustawić PWM na różnych częstotliwościach bo zegar dużo wolniejszy, a samo attiny powinno wystarczyć albo na wszelki wypadek można dać coś mocniejszego bo cena taka sama. Ale jakby ktoś chciał to na Atmegę mam napisany już program do PWM i częstotliwość 250Hz lub 50Hz.
<t></t>
Liczba postów: 84
Liczba wątków: 2
Dołączył: Oct 2012
Reputacja:
0
A skąd wziołeś to 40Mhz? Jak w LK jest kwarc 25Mhz?
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
25 Mhz jest dzielone przez 3 a pozniej przez PLL mnozone razy 5, w sumie mamy 41,67777Mhz
pozdrawiam
tomek