Liczba postów: 84
Liczba wątków: 2
Dołączył: Oct 2012
Reputacja:
0
Już podłączone i działa. Tylko przydało by się automatycznie wyliczanie np dobowego zużycia. No i po zaniku zasilania załącza się całość i niby jest nadal start ale nie liczy. Trzeba wyłączyć i włączyć raz jeszcze.
<t></t>
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 3
Dołączył: Jun 2013
Reputacja:
0
Jako, że to mój pierwszy post na forum Witam wszystkich.
Na jakiej zasadzie są odczytywane impulsy z licznika elektrycznego?
Jestem zainteresowany kupnem, ale chcę się upewnić czy będę mógł go podpiąć pod mój licznik i wykorzystać do mojego projektu.
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
licznik musi miec wyjscie impulsowe, jaki masz licznik?
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 3
Dołączył: Jun 2013
Reputacja:
0
Licznik posiada wyjście impulsowe.
Jakie impulsy zlicza Wasz moduł? Jaka częstotliwość i jaka wartość napięcia?
Czy jest możliwość pobierania danych w celu prezentacji na wykresach?
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
w tej chwili jest ustawione 1000 impulsow na kWh, wyjscie z licznika powinno byc typu otwarty kolektor, podaj link z opisem licznika.
Aktualne zliczone kwh lub za okres doby mozna pobrac przez snmp i wyswietlic na wykresach
pozdrawiam
tomek
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 3
Dołączył: Jun 2013
Reputacja:
0
Nie pamiętam dokładnie co to za licznik jak będę na miejscu to dokładnie spiszę model.
Możesz napisać jakie wartości ma mieć ten impuls? To bym sobie miernikiem zmierzył na HOLD jaką wartość ten daje.
<t></t>
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Dołączył: Oct 2011
Reputacja:
14
Wyjscie licznika powinno "wisiec w powietrzu" a przy impulsie zwierac do gnd. Jesli tak jest to samym miernikiem nic nie pomierzysz, podłącz do wyjscia przez opornik okolo 2-3 koma napiecie 5V i zobacz czy przy impulsie spada do 0.
pozdrawiam