#11
Licznik zakupiłem dla orientacji ale nie spełnił w ogóle założeń ponieważ nie podaje zużycia na fazę (wiem co gdzie mam podpięte) ani mocy jaka w danej chwili jest pobierana. Jedyne co pokazuje to cyfrowo ile energii zostało pobrane. Ma za to diodowe wskaźniki na każdej fazie i one migają w zależności od mocy pobieranej z danej fazy. Ma też wyjście impulsowe i kolejną kontrolkę 1000imp/kWh. Ale ta bardzo rzadko miga.
http://allegro.pl/3-fazowy-licznik-miern...42787.html
dokładnie coś takiego.
Z diod na fazach niema wyjścia impulsowego ale to nie problem wpiąć fotoelement dla separacji.
<t></t>
Odpowiedz
#12
wersja softu 3.02 obsluguje impulsy z licznika, dostepna tutaj http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/view...f=2&t=3031
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#13
Już podłączone i działa. Tylko przydało by się automatycznie wyliczanie np dobowego zużycia. No i po zaniku zasilania załącza się całość i niby jest nadal start ale nie liczy. Trzeba wyłączyć i włączyć raz jeszcze.
<t></t>
Odpowiedz
#14
nowy soft, dobowe zlicznie energii http://tinycontrol.eu/forum/viewtopic.php?f=2&t=3193
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#15
Jako, że to mój pierwszy post na forum Witam wszystkich.

Na jakiej zasadzie są odczytywane impulsy z licznika elektrycznego?

Jestem zainteresowany kupnem, ale chcę się upewnić czy będę mógł go podpiąć pod mój licznik i wykorzystać do mojego projektu.
<t></t>
Odpowiedz
#16
licznik musi miec wyjscie impulsowe, jaki masz licznik?
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#17
Licznik posiada wyjście impulsowe.

Jakie impulsy zlicza Wasz moduł? Jaka częstotliwość i jaka wartość napięcia?

Czy jest możliwość pobierania danych w celu prezentacji na wykresach?
<t></t>
Odpowiedz
#18
w tej chwili jest ustawione 1000 impulsow na kWh, wyjscie z licznika powinno byc typu otwarty kolektor, podaj link z opisem licznika.
Aktualne zliczone kwh lub za okres doby mozna pobrac przez snmp i wyswietlic na wykresach
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#19
Nie pamiętam dokładnie co to za licznik jak będę na miejscu to dokładnie spiszę model.

Możesz napisać jakie wartości ma mieć ten impuls? To bym sobie miernikiem zmierzył na HOLD jaką wartość ten daje.
<t></t>
Odpowiedz
#20
Wyjscie licznika powinno "wisiec w powietrzu" a przy impulsie zwierac do gnd. Jesli tak jest to samym miernikiem nic nie pomierzysz, podłącz do wyjscia przez opornik okolo 2-3 koma napiecie 5V i zobacz czy przy impulsie spada do 0.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz