04-20-2015, 06:58 PM
Witam
W moim LK2 również nieprawidłowo działa wejście Inp5, już samo wpisanie mnożnika (101) powoduje objaw jak na zrzucie ekranowym w poniższym linku.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3036....52.41.png.
Podłączenie dzielnika napięcia R1 = 1k, R2 = 100k (rezystory metalizowane o tolerancji 1%) zgodnie z instrukcją do LK2 (strona 9) oraz podłączenie do wejścia dzielnika napięcia o wartości 13.3V nic nie zmienia. Do testów używam zasilacza do CB Radia.
Teoretycznie bez napięcia wskazanie powinno wynosić 0, zwarcie wejść pomiarowych dzielnika również nie powoduje wyzerowania wskazania.
Na próbę połączyłem płytkę sterowania ON/OFF/PWM (dedykowana nakładka na LK2), mnożnik ustawiony na 10 i żadnych dziwnych wskazań, bez napięcia pokazuje 0V.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3036....39.04.png
Po podaniu napięcia wskazywane napięcie jest niższe niż w rzeczywistości (zamiast 13.3V pokazuje 12.3V).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3036....34.46.png
Co ciekawe wejścia Inp1 i Inp2 nie mają tego problemu, może poza tym, że na Inp2 wskazuje napięcie wyższe o około 0.7 V niż jest w rzeczywistości.
Miałem podłączony pomiar napięcia akumulatorów systemu PV, napięcie wskazywane przez regulator ładowania oraz miernik uniwersalny były takie same, a LK2 pokazywał o 0.7 V więcej na wejściu Inp2.
W takim razie czym różni się dzielnik napięcia w nakładce na LK2 od takiego wykonanego samodzielnie.
CzeslawH Czy możesz napisać na ile serwis poprawił działanie tego wejścia?
Pozdr.
Zdzislaw
W moim LK2 również nieprawidłowo działa wejście Inp5, już samo wpisanie mnożnika (101) powoduje objaw jak na zrzucie ekranowym w poniższym linku.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3036....52.41.png.
Podłączenie dzielnika napięcia R1 = 1k, R2 = 100k (rezystory metalizowane o tolerancji 1%) zgodnie z instrukcją do LK2 (strona 9) oraz podłączenie do wejścia dzielnika napięcia o wartości 13.3V nic nie zmienia. Do testów używam zasilacza do CB Radia.
Teoretycznie bez napięcia wskazanie powinno wynosić 0, zwarcie wejść pomiarowych dzielnika również nie powoduje wyzerowania wskazania.
Na próbę połączyłem płytkę sterowania ON/OFF/PWM (dedykowana nakładka na LK2), mnożnik ustawiony na 10 i żadnych dziwnych wskazań, bez napięcia pokazuje 0V.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3036....39.04.png
Po podaniu napięcia wskazywane napięcie jest niższe niż w rzeczywistości (zamiast 13.3V pokazuje 12.3V).
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3036....34.46.png
Co ciekawe wejścia Inp1 i Inp2 nie mają tego problemu, może poza tym, że na Inp2 wskazuje napięcie wyższe o około 0.7 V niż jest w rzeczywistości.
Miałem podłączony pomiar napięcia akumulatorów systemu PV, napięcie wskazywane przez regulator ładowania oraz miernik uniwersalny były takie same, a LK2 pokazywał o 0.7 V więcej na wejściu Inp2.
W takim razie czym różni się dzielnik napięcia w nakładce na LK2 od takiego wykonanego samodzielnie.
CzeslawH Czy możesz napisać na ile serwis poprawił działanie tego wejścia?
Pozdr.
Zdzislaw