11-21-2014, 01:35 PM
Jak rozwiązać problem aby wyjścia sterowane przez wejście np. INP6 nie miały wpływu na wyjścia sterowane tylko przez INP7?
<t></t>
Kilka czujników - brak wzajemnego wpływu na wyjścia?
|
11-21-2014, 01:35 PM
Jak rozwiązać problem aby wyjścia sterowane przez wejście np. INP6 nie miały wpływu na wyjścia sterowane tylko przez INP7?
<t></t>
11-23-2014, 03:18 PM
Np.
INP6 steruje wyjściem 0 i 1 ale nie ma wpływu na wyjście 2, 3, 4. INP7 steruje wyjściem 2, 3, 4 ale nie ma wpływu na wyjście 0 i 1. To jest klasyczny przykład układu z bezpiecznikiem hydraulicznym w układzie grzewczym. INP6 to temperatura kotła INP7 to temperatura powrotu czynnika grzewczego z instalacji. wyjścia sterują praca pomp.
<t></t>
11-24-2014, 02:49 PM
Skoro INP6 ma sterować wyjściem 0 i 1 ale nie mieć wpływu na wyjście 2, 3, 4, to w okienkach dla wejscia INP6 przy wyjsciach 2,3,4 ustaw takie parametry jakich INP6 nigdy nie osiąga(zdarzenie nigdy nie nastopi), dzięki temu nie bedzie mialo to wpływu na te wyjscia.
pozdrawiam
tomek |