Witam, jak w tytule, chcę załączyć przekaźnik po przekroczeniu określonej wilgotność na DTH22
<t></t>
Czy da się wysterować wyjście z DTH22
|
06-06-2014, 10:48 PM
Witam, jak w tytule, chcę załączyć przekaźnik po przekroczeniu określonej wilgotność na DTH22
<t></t>
06-07-2014, 01:17 AM
Na moje pytanie czy taka funkcja będzie działać Szanowny Producent LK nie udzielił odpowiedzi.(10.I.2014)
W domyśle w następnym sofcie ... mało pamięci ... w następnej wersji sprzętowej ... Ponieważ jestem szczęśliwym posiadaczem LK SERVER, już takiego banalnego pytania nie zadam. Od jakiegoś czasu ta funkcja jest realizowana, do tego można dołożyć warunek i bardziej skomplikować sterowanie. Polecam LK SERVER bo i rejestracja parametrów i wykresiki... Najlepszy jest Panel w którym na tle obrazka, można sterować i odczytywać większą ilość parametrów z kilku LK. Bez problemu całość widać na smartfonie i tablecie.
<t></t>
06-07-2014, 11:48 PM
Dzięki, mam od kilku dni LK, liczyłem, że parametrem wilgotności podniosę wydajność rekuperatora.
Muszę poczytać o LK Serwer.
<t></t>
06-08-2014, 04:02 PM
LK serwer dobra rzecz, a co do sterowania wyjsc z DTH22 to dla LK2 bedzie dodana taka funkcja w nowym sofcie
pozdrawiam
tomek
07-04-2014, 12:20 AM
Tomku,
Kiedy możemy się spodziewać nowego softu?.... sterowanie z parametru wilgotności bardzo by się przydało !!! POZDRAWIAM