Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pilot otwierania bramy
#21
MirKul napisał(a):Przymrozki owszem już są a czujnik jest przy gruncie, ale wg specyfikacji do -20 daje radę? k
Nie chodzi o czujnik tylko to co masz wpisane w tably zdarzeń przy out0 dla INP6, zrób screna
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#22
histereza 0,5, 100.0 i 0,0 - screen mało czytelny, bo zresetewoałem moduł i jest na razie odłączony. Póbowałem resetować do fabryki - wcisnąłem przycisk na ponad 10 sekund aż do szybkiego pyknięcia i zresetowało się tylko hasło. Pozostałe ustawienia jak np. nazwa wyjścia na out0 juz nie, podobnie jak reset time - dalej jest na 1 s, a powinno być 0. Czy to normalne?


Załączone pliki
.jpg   event.JPG (Rozmiar: 60.74 KB / Pobrań: 1,671)
<t></t>
Odpowiedz
#23
tak, niektórych ustaien jak opisu i czas restartu nie restuje.
W okienku OUT0 przy inp6 masz ustawione 100 i 0 co oznacza ze jak temp soadnie ponizej 0 to załczy przekaźnik, moze to Ci załącza bramę w nocy jak jest przymrozek.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości