08-01-2017, 03:28 PM
08-01-2017, 04:29 PM
Załączam nowy soft do LK3 v 1.40b
[attachment=469]
Poprawiono:
1. Błąd w zdarzeniach przy drugim warunku, źle pokazywał stan
2. Ustawianie daty.
3. Uwzględnianie negacji wejść cyfrowych INPD w zdarzeniach.
Dodano:
1. Obsługę czujnika BME280 (magistrala I2C) (temperatura, wilgotność, ciśnienie). W danej chwili do LK może być podpięty AM2320 lub BME280, jak będę podpięte obydwa to tylko BME280 będzie aktywny.
2. Obsługa czujnika CO2 MH-Z16 oraz MH-Z19, podpinane przez serial port
3. Opcję automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.
4. Zapis (backup) ustawień LK do pliku i ładowanie(restore) ustawień z pliku
5. Wyświetlanie stanu OUTs i PWMs w zdarzeniach.
6. Wyświetlanie wartości DIFF1 i 2 na stronie status.
[attachment=469]
Poprawiono:
1. Błąd w zdarzeniach przy drugim warunku, źle pokazywał stan
2. Ustawianie daty.
3. Uwzględnianie negacji wejść cyfrowych INPD w zdarzeniach.
Dodano:
1. Obsługę czujnika BME280 (magistrala I2C) (temperatura, wilgotność, ciśnienie). W danej chwili do LK może być podpięty AM2320 lub BME280, jak będę podpięte obydwa to tylko BME280 będzie aktywny.
2. Obsługa czujnika CO2 MH-Z16 oraz MH-Z19, podpinane przez serial port
3. Opcję automatycznej zmiany czasu z letniego na zimowy i odwrotnie.
4. Zapis (backup) ustawień LK do pliku i ładowanie(restore) ustawień z pliku
5. Wyświetlanie stanu OUTs i PWMs w zdarzeniach.
6. Wyświetlanie wartości DIFF1 i 2 na stronie status.
08-01-2017, 08:25 PM
Coś nie gra z opisami wejść/wyjść. Po aktualizacji stare opisy zniknęły, a nowe się nie zapisują.
08-01-2017, 10:32 PM
agrest post_id=12562 time=1501608349 user_id=5676 napisał(a):Coś nie gra z opisami wejść/wyjść. Po aktualizacji stare opisy zniknęły, a nowe się nie zapisują.
zrestartuj ustawienia i bedzie ok
08-01-2017, 10:37 PM
Kiedy zdalnie nie mogę zresetować ustawień. A to jeszcze zapytam, czy przy każdej zmianie wersji trzeba będzie ustawiać wszystko od nowa?
08-02-2017, 08:59 AM
agrest post_id=12564 time=1501616222 user_id=5676 napisał(a):Kiedy zdalnie nie mogę zresetować ustawień. A to jeszcze zapytam, czy przy każdej zmianie wersji trzeba będzie ustawiać wszystko od nowa?
NIe, to zalezy od zmian, raczej nie trzeba restartować. SPróboj jeszce uruchomic w innej przeglądarce i tam zmienic opis
08-02-2017, 11:01 AM
Niestety - sprawdziłem w IE, Operze, Firefoksie, Chromie. Nie zapisują się nazwy
A czy przy kolejnych wersjach można będzie wgrywać kopię konfiguracji z niższych wersji?
A czy przy kolejnych wersjach można będzie wgrywać kopię konfiguracji z niższych wersji?
08-02-2017, 02:45 PM
agrest post_id=12568 time=1501660890 user_id=5676 napisał(a):1.Niestety - sprawdziłem w IE, Operze, Firefoksie, Chromie. Nie zapisują się nazwy1.Włacz w firefoksie konsole www, wybierz network i zobacz co sie dzieje jak zmieniasz opis w okienku danego wyjscia (po zmianie tekstu i kliknieciu poza okno ), powinienes zobaczyć komende.
2.A czy przy kolejnych wersjach można będzie wgrywać kopię konfiguracji z niższych wersji?
2. Tak
08-02-2017, 05:05 PM
wilkxt post_id=12554 time=1501590539 user_id=61 napisał(a):A gdzie ma Ci wyslac tego trapa? Bo w Trap reciver IP masz wartości domyślne
Jakoś nie zauważyłem, że nie ustawiłem tutaj swojego IP. Po wpisaniu serwera pingu już przychodzą.
08-03-2017, 08:33 AM
Po zalogowaniu otrzymuję:
W wierszu 25-tym mam polski znak "ę" - T. PIɔRO
Dobra - ogarnąłem Miałem polskie znaki w nazwach. Zmieniłem poleceniem przez www i jest ok
Kod:
Pola haseł obecne na niezabezpieczonej (http://) stronie. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.[Więcej informacji] ..............:8080
TypeError: translate[attribute] is undefined[Więcej informacji] login.js:220:15
Błąd przetwarzania XML: nieprawidłowo sformowany
Obszar: http://.......:8080/xml/stat.xml
Numer wiersza: 25, kolumna 14: stat.xml:25:14
Błąd przetwarzania XML: nieprawidłowo sformowany
Obszar: http://.......:8080/
Numer wiersza: 75, kolumna 9: anastazewo.no-ip.org:8080:75:9
W wierszu 25-tym mam polski znak "ę" - T. PIɔRO
Dobra - ogarnąłem Miałem polskie znaki w nazwach. Zmieniłem poleceniem przez www i jest ok