Jak się zwiesi to nic nie wyrzuca - zero kontaktu,

A podpięty komputer cały czas żeby czekać na moment zwisu....

Tym bardziej, że kolejny zwis nastąpił po 34 godzinach, (losowo chaotycznie)
1.Jakie masz czujniki podpiete?
2.Uzywasz Oleda?
3. Wysylasz dane przerz http klienta?
4. Wysylasz dane przez mqtt?
Co masz jeszcze uruchomione?
1x PT1000
6x DS
BME280
2x INPD
2x Licznik
6x OUT
2x INPA (3,3V)
1 INPA 33V
3x HTTP
MQTT
3x Zdalne sterowanie
OLED
1x Watchdog
4x Scheduler
4x Ewents

Skojarzyłem, że zwisy następowały podczas zaniku prądu, a raczej zanikał prąd z całym domu bo LK ma podtrzymanie starczające na ok 3 godziny, ale w tym czasie padała sieć internetowa i nie LK nie miał dostępu do netu.

Jest jeszcze jedna sprawa, zbytnio nie zwracałem na to uwagi gdyż występowało już od ponad roku (w poprzednich wersjach softu też), mianowicie chodzi o zdalne sterowanie.
Mam zrobiony przycisk podłączony pod INPD2, sygnał z którego jest przekazywany do drugiego LK na OUT4, który załącza otwieranie bramy.
Sprawa jest taka, że jak przycisnę przycisk to nic się nie dzieje, dopiero drugie wciśnięcie powoduje otwarcie bramy.
Ale jak wcisnę ponownie to reakcja jest natychmiastowa za pierwszym razem, i tak jest gdy kolejne naciśnięcia następują w odstępie nie dłuższym niż ok 30min.. Jeżeli nie używam przycisku przez dłuższy czas to znowu LK "przysypia" i trzeba wcisnąć 2 razy aby zareagowało. Nie mam pojęcia czy wina jest po stronie LK wysyłającego sygnał czy odbierającego...
odnośnie zdalnego sterowania to nie masz w INPD zaznaczonej pracy bistabilnej i jakiegos czasu ustawionego?
Niestety nie mam włączonej pracy bistabilnej ani w LK sterującym ani w sterowanym.
Chwilowo nie mam czasu ale już rozplanowałem jak by to sprawdzić co się dzieje z podglądem danych na RS232 w obu kontrolerach.

Tymczasem mam kolejną sprawę
Chodzi o czujnik prądu. Po dziwnych bojach z ACS711ex przeszedłem na ACS711KLCTR, niby to samo, ale ex ma czułość 90mV/A a KLCTR 110mV/A, co powoduje rozjechanie pomiarów o ok 18%
Jest szansa na dodanie obsługi ACS711KLCTR do LK?
Próbowałem mnożnikiem (wartość mul na 0.82) ale działo on tylko na napięcie i przy prądzie rozwala wynik w kosmos.

Kolejne pytanie, jak działa AutoSwitch_OutX w Zdarzeniach ?
Rozgryzłem trochę problem z zdalnym sterowaniem, o którym wspominałem kilka postów temu. Przeprowadziłem kilka prób i oto rezultaty.
Dla przypomnienia: Podłączony przycisk pod INPD w pierwszym LK, zdalnie wyzwala wyjście w drugim LK.
Jeżeli wcisnę przycisk po dłuższej przerwie (ok 30 min) to wyjście drugiego LK było wyzwalane dopiero przy drugim wciśnięciu przycisku.
Następne wciśnięcia przekazywane są bezproblemowo 1:1, aż znowu nie pojawi się przerwa w wciśnięciach wówczas system znowu przysypia.
Jako "obserwator" końcowy podpięty pod OUT była brama wjazdowa z wyjściem zerowanym po 2sek.

Wyniki "podsłuchu" LK odbierającego przy zgubieniu wciśnięcia:
Kod:
20:34:35.116, ...http Connection closed by client err=0
20:34:37.632, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
20:34:43.968, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
20:34:43.968, ...tcp HTTP client_send uptime=23113460
20:34:43.968, ...free space=1608 uptime=23113460
20:34:43.968, ...URL=json.htm?type=command&param=udevices&script=k_sw.lua&44=0&45=0&46=0
20:34:43.968, ...free space2=1536 uptime=23113460
20:34:44.081, ...http Connection closed by client err=0
20:34:45.282, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
20:34:45.282, ...tcp HTTP client_send uptime=23113593

Wyniki "podsłuchu" LK odbierającego przy prawidłowej pracy:
Kod:
19:48:56.883, ...http Connection closed by client err=0
19:48:59.393, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
19:48:59.393, ...tcp HTTP client_send uptime=22839028
19:48:59.504, ...http Connection closed by client err=0
19:49:02.347, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
19:49:02.456, ...tcp HTTP client_send uptime=22839334
19:49:17.549, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
19:49:17.658, ...tcp HTTP client_send uptime=22840848
19:49:17.989, ...udp rec LK3 sets=0x1 to=1 packet from ip=192.168.100.62 on port=30000
19:49:17.989, ...tcp HTTP client_send uptime=22840888
19:49:17.989, ...free space=1608 uptime=22840888

jak widać w pierwszym przypadku odebrane zostały 3 polecenia, a w drugim 4 (wciśnięcie, puszczenie, wciśnięcie, puszczenie). W pierwszym przypadku prawdopodobnie nie dotarło pierwsze polecenie wciśnięcia.

Teraz podsłuch "nadajnika" z błędem:
Kod:
13:59:15.776, ...free space2=1428 uptime=1192486
13:59:15.994, ...http Connection closed by client err=0
13:59:16.436, ...INPD2 change state to 0
13:59:18.510, ...INPD2 change state to 1
13:59:18.510, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
13:59:22.554, ...INPD2 change state to 0
13:59:22.554, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
13:59:23.213, ...INPD2 change state to 1
13:59:23.213, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
13:59:25.837, ...tcp HTTP client_send uptime=1193505
13:59:25.837, ...free space=1608 uptime=1193505

jak widać po zmianie INPD2 na 0 nie na linijki z udp.

Teraz podsłuch "nadajnika" bez błędu:
Kod:
14:06:44.260, ...ping W1 time=0 ms ip=192.168.100.226
14:06:46.668, ...INPD2 change state to 0
14:06:46.668, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
14:06:47.542, ...INPD2 change state to 1
14:06:47.655, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
14:06:52.030, ...tcp HTTP client_send uptime=1238121
14:06:52.247, ...http Connection closed by client err=0
14:06:55.418, ...INPD2 change state to 0
14:06:55.418, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
14:06:56.403, ...INPD2 change state to 1
14:06:56.403, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
14:07:02.419, ...tcp HTTP client_send uptime=1239166

teraz po każdej zmianie stanu INPD2 pojawiło się udp...

Teraz kolejna ciekawostka, znudziło mi się ciągłe bieganie do kotłowni aby załączać wejście INPD2 i z powrotem do kompa, więc podłączyłem OUT3 do INPD2 i załączałem zdalnie.
Wyszło coś dziwnego... normalnie na zdalnym LK sygnał pojawiał się przy INPD2=0 (wciśnięcie przycisku),
a tym razem wyjście zostało załączone 2 razy, ale za pierwszym razem przy puszczeniu przycisku, tak jakby LK wysyłający lekko zaspał i wysłał stan "0" przy puszczeniu przycisku (stanie 1)

Kod:
12:24:22.232, ...INPD2 change state to 0
12:24:26.387, ...http Connection closed by client err=0
12:24:26.825, ...remote=1 wait to ack timeout
12:24:26.825, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
12:24:28.351, ...INPD2 change state to 1
12:24:28.351, ...tcp HTTP client_send uptime=623779
12:24:28.351, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
12:24:37.872, ...INPD2 change state to 0
12:24:37.872, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
12:24:42.133, ...INPD2 change state to 1
12:24:42.133, ...URL=json.htm?type=command&param=udevices&script=k_sw.lua&44=0&45=0&46=0
12:24:42.133, ...free space2=1536 uptime=625157
12:24:42.133, ...udp rec LK3 ACK packet from ip=192.168.100.63 on port=30000
Logi trochę poskracałem ze względu na miejsce, w załączniku są pełne

Oczywiście następne wciśnięcia były przekazywane bezproblemowo 1:1, aż do kolejnej dłuższej przerwy.

Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje ?

[attachment=540]
musimy zrobić testy, to troche potrwa, jeszce pytanie obydwa LK sa w jendej sieci lokalnej?
wilkxt post_id=15906 time=1541400400 user_id=61 napisał(a):musimy zrobić testy, to troche potrwa, jeszce pytanie obydwa LK sa w jendej sieci lokalnej?

Tak, jedna sieć adresy obok siebie.
witam
pytanie dotyczy wyświetlacza OLED. czy da się wprowadzić formatowanie wyświetlanych liczb, chodzi mi o obcinanie wartości po przecinku.
przykład: wyświetlam wartość energii w kWh i wartość pojawia się z dokładnością do 3 miejsc po przecinku (np 125.730) a taka dokładność nie jest potrzebna a zabiera cenne miejsce na wyświetlaczu. wystarczyłoby do pełnych jednostek.

kolejna sprawa poruszana już wielokrotnie:
albo możliwość wpisania wartości początkowej liczników energii, albo / i / zapamiętywanie tych wartości w pamięci nieulotnej, aby przy każdym restarcie, zaniku zasilania czy update softu nie tracić wyników.


pozdr
krzychor
w kolejnej wersji softu dodamy taka opcje