Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
LK3.5-NOWY SOFT - KOLEJNE WERSJE
#11
załaczam nowy soft do Lk3.5 ver. 1_11
.zip   lk3_5_firmware_1_11.zip (Rozmiar: 350.96 KB / Pobrań: 464)
Dodano:
- Modbus TCP serwer, w wersji testowej, mozna odczytywc wszystkie czujniki i wejscia/wyjscia
Read Input Register(0x04)
1000 INPA1 INT32
1002 INPA2 INT32
1004 INPA3 INT32
1006 INPA4 INT32
1008 INPA5 INT32
1010 INPA6 INT32
1012 VIN INT16
1013 INPA1_RAW INT16
1014 INPA2_RAW INT16
1015 INPA3_RAW INT16
1016 INPA4_RAW INT16
1017 INPA5_RAW INT16
1018 INPA6_RAW INT16
1019 TEMP INT16
1020 T1 INT16
1021 H1 INT16
1022 DS1 INT16
1023 DS2 INT16
1024 DS3 INT16
1025 DS4 INT16
1026 DS5 INT16
1027 DS6 INT16
1028 DIFF1 INT32
1030 DIFF2 INT32
1032 DS7 INT16
1033 DS8 INT16
1034 P1 INT32
1036 CO2 INT16
1037 PM1 INT16
1038 PM2.5 INT16
1039 PM4 INT16
1040 PM10 INT16
1041 POWER1 INT32
1043 POWER2 INT32
1045 POWER3 INT32
1047 POWER4 INT32
1049 ENERGY1 INT32
1051 ENERGY2 INT32
1053 ENERGY3 INT32
1055 ENERGY4 INT32
1057 UPTIME INT32
Read Discrete Inputs (0x02)
2000 INPD1 BIT
2001 INPD2 BIT
2002 INPD3 BIT
2003 INPD4 BIT
Read Coils (0x01)
3000 OUT0 BIT
3001 OUT1 BIT
3002 OUT2 BIT
3003 OUT3 BIT
3004 OUT4 BIT
3005 OUT5 BIT
3006 PWM0 BIT
3007 PWM1 BIT
3008 PWM2 BIT
3009 PWM3 BIT
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#12
A kiedy ssl?
<t>-----------------------------<br/>
pozdrawiam </obercik></t>
Odpowiedz
#13
obercik post_id=16061 time=1566853350 user_id=6343 napisał(a):A kiedy ssl?

jak zacznie sensownie działać, robimy testy
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#14
A czy jest w planach możliwośc podłączania urządzeń przez RFLink Gateway
Odpowiedz
#15
LK musiał by mieć dołozony jakiś moduł radiowy
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#16
A czy można by dodać możliwość korekty temperatury na + albo na -
I czy można dodać aby BME280 mógł pokazywać ciśnienie znormalizowane np w/g pozycji GPS albo danych miejscowości w których się znajduje ??
Odpowiedz
#17
To ja też mam propozycje:
1. Możliwość ręcznego wpisanie ID czujnika DS18B20
2. Możliwość wyboru przy pomiarze mocy napięcia VCC (zasilania LK) - uwalniamy w tym momencie jedno wejście analogowe.
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#18
(10-12-2019, 10:44 AM)marcinb napisał(a): A czy można by dodać możliwość korekty temperatury na + albo na -
I czy można dodać aby BME280 mógł pokazywać ciśnienie znormalizowane np w/g pozycji GPS albo danych miejscowości w których się znajduje ??
Na podstawie GPS to nie, bo LK nie obsługuje(narazie) GPSa, po recznym wpisaniu wpółrzędnych może by to było mozliwe, musimy przeanalizować problem.
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#19
(10-14-2019, 01:51 PM)wilkxt napisał(a):
(10-12-2019, 10:44 AM)marcinb napisał(a): A czy można by dodać możliwość korekty temperatury na + albo na -
I czy można dodać aby BME280 mógł pokazywać ciśnienie znormalizowane np w/g pozycji GPS albo danych miejscowości w których się znajduje ??
Na podstawie GPS to nie, bo LK nie obsługuje(narazie) GPSa, po recznym wpisaniu wpółrzędnych może by to było mozliwe, musimy przeanalizować problem.
Może wystarczy podać wysokość montażu LK3 nad poziomem morza Smile
LK3.6 + 2x ASC711EX_15, 5x DS18B20, BME280, WATCHDOG (router, kamera), ALARM (uzbrajanie, 2x PIR, syrena), ogrzewanie, CWU, podgrzewanie przyłącza wody, poziom szamba, zmierzch, wykres danych od 2016 r.
Odpowiedz
#20
(10-14-2019, 01:55 PM)agrest napisał(a): Może wystarczy podać wysokość montażu LK3 nad poziomem morza Smile

W sumie wystarczy, pewnie dodamy taka opcję
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości