NOWY SOFT 2.03 i 3.06 dla LK2 HW2.0
#1
Witam
zalaczam nowe oprogramowanie, wersja ISP (z watchdokiem) i Home
ver. 2_03 :
.bin   lan2_module_ver_3_06.bin (Rozmiar: 320.41 KB / Pobrań: 136)
ver. 3_06 :
.bin   lan2_module_ver_2_03.bin (Rozmiar: 312.49 KB / Pobrań: 134)

Zmiany w obu wersjach:
- dodano kalibracje vcc i temperatury na płytce
- dodano obsluge out5 w schedulerze

Zmiany w wers. 2.03:
- dodano out5 do watchdooga

zmiany w wersji 3.06:
-dodano czujnik DTh do tablicy zdarzen
- pomiar pradu dla przystawki z opornikime 0,1om, w ACS trzeba wpisac 4
- wpisanie dla pomiaru pradu w polu ACS wartosci 0 powoduje wylacznie pomiaru i odczytu 0, dzieki temu nie skacza wartosci jak nic nie mierzymy.
- załaczanie i wyłaczanie 3 kolejnych wyjsc PWM1, PWM2,PWM3 oraz zmiana wypelnienia przebiegu, sterowanie tylko przez zapytania HTTP. Czestotliwosc dla wszytskich wyjsc jest taka sama, i mozna ja ustawic tak jak poprzednio:
przyklad:
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm=1 - załacza wyjscie pwm
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm=0 - wylacza wyjscie pwm
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd=990 - ustawia wypelnienie pwm na 99%
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmf=5000 - ustawia czestotliwos na 5kHzc dla wszytskich wyjsc pwm, czyli dla PWM, PWM1, PWM2, PWM3

http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm1=1 - załacza wyjscie pwm1
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm1=0 - wylacza wyjscie pwm1

http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm2=1 - załacza wyjscie pwm2
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm2=0 - wylacza wyjscie pwm2

http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm3=1 - załacza wyjscie pwm3
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwm3=0 - wylacza wyjscie pwm3

http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd1=500 - ustawia wypelnienie pwm1 na 50%
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd2=990 - ustawia wypelnienie pwm2 na 99%
http://192.168.1.100/ind.cgi?pwmd3=100 - ustawia wypelnienie pwm3 na 10%
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#2
Zauważone błędy:
Nie można wpisać treści wiadomości E-MAIL dla DTHt i DTHh .
Wpisując opis wiadomości E-MAIL dla INP9 powiela ten sam na DTHt i DTHh.
Przy ustawionym zdarzeniu dla DTHt i DTHh wysyła komunikat z INP1D.
<t></t>
Odpowiedz
#3
zmienielem wersja na 2.03 i 3.06, w których poprawioono zapis w okienku email dla dth i wysylanie emeila przy zdarzeniu.
pozdrawiam
tomek