Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MARTWY LAN KONTROLER
#1
Witam!

Zakupiłem kontroler w wersji softu 2.50 sprzętu 1.2 Chciałem podmienić soft na 3.xx Niestety program "lan-controler-tools-v1-2" nie działa mi w WIN7/64. Na forum znalazłem opis tego problemu i soft wgrywałem programem "tftpd64". Po restarcie modułu jest niewiele czasu na "odpalenie" programu... próbowałem wiele razy. Niestety za "którymś" razem program najprawdopodobniej się połączył .... ale ja tego nie zauważyłem. Zrestartowałem moduł w trakcie "ssania' softu.

Efekt - mój moduł nie odpowiada na ping.... ale widzę go podczas skanowania "IP SCANEREM" (adres 192.168.1.100). Oczywiście nie wiedzę go z poziomu przeglądarki.
Urządzenie nie reaguje na przycisk "reset". Po restarcie zasilania chwilę miga zielona a potem obydwie diody od LAN

Macie jakieś pomysły jak "ożywić" mój LAN KONTROLER.


POZDRAWIAM
<t></t>
Odpowiedz
#2
jak miga zieona dioda to poprostu wyslij plik upgradu do niego, najprosciej programem tftp w windowsie lub linuxie
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Okazuje się że problemem leżał firewall-u... nie pozwalał na transmisję pakietów. Zmieniłem ustawienia ... POSZŁO !


Dziekuje
<t></t>
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości