#1
Hi, I want to connect Gas sensor FC-22 (MQ2) to LK3.8 with SW 1.49d.
Kod:
https://www.ledats.pl/en/czujnik-gazu/2922-gas-sensors-fc-22-mq2.html

How do I do that? There is nothing about this on the internet or tinycontrol.eu site.
Odpowiedz
#2
connect to INPA and measure Voltage, because it is a sensor with an analog output
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#3
Do I need to connect it to 5V or 3,3V?
Odpowiedz
#4
5V VCCand INPA1 or INPA2
pozdrawiam
tomek
Odpowiedz
#5
(06-28-2022, 04:55 PM)v4v napisał(a): Do I need to connect it to 5V or 3,3V? slope unblocked

Myślę, że to potrzebne. Spróbuj się połączyć, aby sprawdzić, czy działa.