08-17-2020, 02:34 PM
Wstępnie napiszę, że nie pomogło podciągnięcie z 3,3V.
Na bieżąco obserwowałem jakie są odczyty: dokładnie przy 86,0 jeszcze działa ale po chwili (czyli zapewne 86,1) wszystko znika. Odłączenie najdłuższego (10m) czujnika pomaga do około (akurat nie patrzyłem na odczyt) 88 stopni -> potem odłączenie kolejnego jednego dowolnego czujnika (czyli pozostają podłączone 3 czujniki) pomaga do 89,0 -> powyżej już tylko samodzielne potrafi działać ten czujnik.
Zaskakują mnie dokładnie równe stopnie po których następuje problem...
W drugą stronę podczas spadku temperatury, mniej więcej przy tych samych odczytach zaczyna z kolejnymi czujnikami współpracować.
Na bieżąco obserwowałem jakie są odczyty: dokładnie przy 86,0 jeszcze działa ale po chwili (czyli zapewne 86,1) wszystko znika. Odłączenie najdłuższego (10m) czujnika pomaga do około (akurat nie patrzyłem na odczyt) 88 stopni -> potem odłączenie kolejnego jednego dowolnego czujnika (czyli pozostają podłączone 3 czujniki) pomaga do 89,0 -> powyżej już tylko samodzielne potrafi działać ten czujnik.
Zaskakują mnie dokładnie równe stopnie po których następuje problem...
W drugą stronę podczas spadku temperatury, mniej więcej przy tych samych odczytach zaczyna z kolejnymi czujnikami współpracować.